Le système de ventilation est-il mal raccordé ?

  • Erstellt am 19.03.2017 20:32:45

DFH_2016

19.03.2017 20:32:45
  • #1
Bonsoir à tous,
nous avons construit avec Deutsche Fertighaus Holding Allkauf Haus et avons reçu une ventilation contrôlée. Nous habitons dans la maison depuis 5 mois et nous avons tous les deux fréquemment des nausées, des maux de tête, des brûlures aux yeux, ... J'ai pu maintenir l'humidité relative avec un humidificateur à un maximum de 30 % (en hiver). Maintenant c'est plutôt autour de 40 %.
Le problème, selon nous, vient de l'air. Aucune idée de ce que c'est. Avec un Smoke-Pen, j'ai examiné les conduits de ventilation de la maison. Le chef de chantier a dit au début que dans les pièces humides (salle de bain et cuisine) il y avait une extraction et que dans toutes les autres pièces de l'air frais était admis.
Chez nous, cela se présente comme suit :
Extraction : chambre d'amis (étage), bureau (étage), galerie (étage), dressing (étage), buanderie (rez-de-chaussée).
Apport d'air : chambre (étage), salle de bain (étage), salle de bain (rez-de-chaussée), salon 3x (rez-de-chaussée), cuisine (rez-de-chaussée).
Est-ce correct ?
Merci et salutations
 

tomtom79

19.03.2017 21:17:58
  • #2
Alors, dans la salle de bain, de l'air d'extraction? Alors que c'est l'endroit le plus humide? Étrange, vous n'avez pas de planificateur? Qui a mesuré et réglé le flux d'air? Les maux de tête peuvent venir de la dépression dans la maison.
 

DFH_2016

19.03.2017 21:20:27
  • #3


Planification et réalisation par la société Föll... de Münster. Ils sont partenaires de Deutsche Fertighaus Holding.
 

andimann

19.03.2017 22:37:29
  • #4
Salut,



Tu les as déjà appelés ? L’arrivée d’air dans la salle de bain et la cuisine serait vraiment très étrange. Ça doit toujours être de l’extraction d’air. On peut éventuellement discuter pour toutes les autres pièces, mais pour celles-là, c’est obligatoire. Il se pourrait que quelqu’un ait mal raccordé quelque chose. Les brûlures oculaires peuvent venir de la faible humidité de l’air, beaucoup de personnes y réagissent. J’ai néanmoins des doutes que les maux de tête puissent venir de la dépression. Il ne peut pas y avoir tant de dépression que tu devenais malade comme un alpiniste en haute altitude, n’est-ce pas ?

Cordialement,

Andreas
 

ypg

19.03.2017 23:12:50
  • #5
Chambres d'amis et sont des pièces de séjour ou de couchage à équiper d'une arrivée d'air, cuisine, dressing, salles de bains et buanderie à équiper d'une évacuation d'air.
 

Payday

20.03.2017 06:58:01
  • #6
Dans la salle de bain, on essuie toujours, car sinon les fines poussières seraient poussées dans toute la maison.
probablement que la vanne est branchée à l’envers. avez-vous demandé un KFW ? l’expert KFW aurait dû vérifier le réglage correct de la ventilation après réception.
 

Sujets similaires
10.09.2010Allkauf Haus propose-t-il un sous-sol complet pour 9999 € ?!18
14.05.2016Condition de financement de la maison Allkauf50
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
30.08.2020Plan de bungalow 150 m², cuisine fermée, terrasse couverte40
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
28.10.2021Garde-manger vs. Cuisine plus grande vs. Buanderie13
30.04.2022Plan d'une maison jumelée avec une chambre d'amis53
31.05.2022Annulation du rendez-vous de montage chez Allkauf Haus - coûts ou indemnisation ?36
18.10.2024Planifier une cuisine fermée avec un passage vers la buanderie18

Oben