BauProjekt14
25.04.2014 14:05:44
- #1
Bonjour,
que pensez-vous de la maison suivante et quelle classification KFW peut-on viser avec cela ?
112 m² selon calcul WoFi
411 m³ volume
340 m² surface de l'enveloppe du bâtiment
0,24 H'T perte de chaleur par transmission
0,828 1/m A/Ve
170 m² surface des murs extérieurs
10,9 % part des surfaces vitrées f
Valeur U dalle de sol 0,239 :
5 cm isolation périphérique WLG035 -> dalle de sol 20 cm -> isolation WLG035 8,5 cm -> chauffage au sol -> chape
Valeur U des murs 0,211 :
36,5 cm béton cellulaire avec lambda 0,08
Plafond intermédiaire EG<->DG valeur U 0,57
Béton armé de 20 cm d'épaisseur avec isolation extérieure de 5 cm
Pentes de toit et plafond DG valeur U 0,17
avec 24 cm d'isolation en laine minérale entre chevrons
Fenêtres valeur U 0,98
Triple vitrage avec valeur Ug 0,55
Système de ventilation décentralisé avec 4 unités murales extérieures récupération de chaleur 90,x %.
Système de ventilation décentralisé avec 3 appareils d'extraction dans les pièces humides sans récupération de chaleur.
Pas de baie en saillie, lucarne, véranda, cave, fenêtre dans les pentes de toit
4 fenêtres à hauteur du sol orientées sud-ouest (dév. 60° de sud vers l'ouest)
5 m² de solaire pour eau chaude (sans assistance chauffage, dév. 60° de sud vers l'ouest)
Chauffage à condensation au gaz et chauffage au sol dans toute la maison
Merci d'avance pour vos réponses !
que pensez-vous de la maison suivante et quelle classification KFW peut-on viser avec cela ?
112 m² selon calcul WoFi
411 m³ volume
340 m² surface de l'enveloppe du bâtiment
0,24 H'T perte de chaleur par transmission
0,828 1/m A/Ve
170 m² surface des murs extérieurs
10,9 % part des surfaces vitrées f
Valeur U dalle de sol 0,239 :
5 cm isolation périphérique WLG035 -> dalle de sol 20 cm -> isolation WLG035 8,5 cm -> chauffage au sol -> chape
Valeur U des murs 0,211 :
36,5 cm béton cellulaire avec lambda 0,08
Plafond intermédiaire EG<->DG valeur U 0,57
Béton armé de 20 cm d'épaisseur avec isolation extérieure de 5 cm
Pentes de toit et plafond DG valeur U 0,17
avec 24 cm d'isolation en laine minérale entre chevrons
Fenêtres valeur U 0,98
Triple vitrage avec valeur Ug 0,55
Système de ventilation décentralisé avec 4 unités murales extérieures récupération de chaleur 90,x %.
Système de ventilation décentralisé avec 3 appareils d'extraction dans les pièces humides sans récupération de chaleur.
Pas de baie en saillie, lucarne, véranda, cave, fenêtre dans les pentes de toit
4 fenêtres à hauteur du sol orientées sud-ouest (dév. 60° de sud vers l'ouest)
5 m² de solaire pour eau chaude (sans assistance chauffage, dév. 60° de sud vers l'ouest)
Chauffage à condensation au gaz et chauffage au sol dans toute la maison
Merci d'avance pour vos réponses !