Bonjour,
Bonjour, j’ai reçu une demande de puissance de 8,8 kW de la part du chauffagiste grâce au calcul de la charge de chauffage (KfW 55, construction à ossature bois, chauffage par le sol complet, 170 m² de surface habitable).
Une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur est-elle prévue ? Le chauffagiste l’a-t-il réalisée lui-même ou provient-elle d’un partenaire système ?
...Lors du calcul, il n’a toutefois pas été pris en compte que nous avons également prévu un poêle à eau, que nous utiliserons quotidiennement en hiver (bois gratuit disponible) et avec lequel nous voulons chauffer pour le chauffage et la production d’eau chaude (ballon tampon de 200 l prévu).
Il faut ici différencier, par exemple, entre les attestations KfW (10 % tolérés) et la réalité ! En réalité, la part prise en compte est généralement un peu plus élevée, selon les conditions limites. Je suppose qu’un tampon de 200 l n’est probablement pas suffisant, cela dépend toutefois des conditions spécifiques ! Il ne semble pas y avoir de calcul précis ;-). Plus la part énergétique de la combustion du bois dans le bilan annuel est élevée, moins la part élevée des investissements dans une pompe à chaleur à capteur géothermique est rentable !
...Nous avons maintenant reçu une offre pour une pompe à chaleur géothermique d’une puissance de 10 kW. La question est maintenant : trouvez-vous cela surdimensionné à cause du chauffage d’appoint ? Une pompe de 8 kW serait-elle également suffisante ?
Cela pourrait être le cas, ce n’est pas forcément certain ! Que se passe-t-il si en cas de maladie personne ne peut chauffer au bois ? Alors, la pompe à chaleur géothermique est compromise durablement, car la source sera surchargée et cela aura ensuite de très graves conséquences ! L’important pour la pompe à chaleur géothermique est la garantie et la durabilité de la productivité (puissance, énergie) de la source. Il faudrait connaître la demande réelle (puissance, énergie) pour le chauffage et l’eau chaude ? Quels sont-ils ? Il convient également de bien différencier la puissance instantanée et l’énergie dans le bilan annuel ! ;-) Cette combinaison est un compromis qui ne paraît sans doute pas économiquement réalisable dans l’ensemble.
...La pompe aurait sa "période de travail principale" en été pour la production d’eau chaude (on chauffe peu en été). En hiver, la chaleur proviendrait principalement du poêle et la pompe ne fonctionnerait que lorsque le tampon avec "l’eau du poêle" serait vide.
« Hiver » et « été » ne sont pas des notions fiables sur le plan énergétique. Ici, seuls les degrés-heures annuels comptent du point de vue énergétique ! Par exemple :
...Le poêle a une puissance d’eau de 5 kW et une puissance directe de 7 kW. Merci pour vos avis !
7 kW dans la pièce où il est installé peut rapidement devenir un problème considérable. Quelle est la charge thermique de cette pièce ?
Cordialement.