Hausmeister72
19.05.2015 21:01:39
- #1
Bonjour à tous,
une pièce de cave doit être isolée de l’intérieur.
Avec le calcul de la valeur U, j’obtiens :
Dans ces conditions, il ne devrait pas y avoir de formation de moisissures.
Protection contre l’humidité
Pendant la période hivernale de rosée de 90 jours, 0,175 kg d’eau de condensation par mètre carré se forment dans cet élément de construction. Cette quantité s’évapore en été en 81 jours (période d’évaporation selon DIN 4108-3:2014-11).
# Matériau Valeur sd Eau de condensation Durée de séchage Poids
m kg/m² % Jours kg/m²
1 1,5 cm Knauf Rotband enduit de plâtre adhérent 0,08 - 0,0 14,3
2 5 cm mousse rigide, XPS 4,00 0,15 8,6 1,8
... côté extérieur 0,15
3 1,5 cm enduit chaux-ciment 0,52 0,17 0,6 27,0
... côté intérieur 0,15 70
... côté extérieur 0,023
4 25 cm béton armé (1%) 32,50 0,026 0,0 575,0
... côté intérieur 0,023 81
... côté extérieur 0,0024
5 0,3 cm revêtement épais bitumineux 150,00 - 0,0 3,2
... côté intérieur 0,0024 42
33,3 cm élément complet 187,10 0,18 81 621,2
Le calcul sur internet indique : « Il n’y a pas lieu de craindre de la moisissure ».
Cependant, de l’eau de condensation se forme tout de même, et cela me rend maintenant incertain.
Est-ce correct ainsi, si c’est réalisé comme indiqué ci-dessus ?
Je ne souhaite pas tout devoir détruire ensuite...
une pièce de cave doit être isolée de l’intérieur.
Avec le calcul de la valeur U, j’obtiens :
Dans ces conditions, il ne devrait pas y avoir de formation de moisissures.
Protection contre l’humidité
Pendant la période hivernale de rosée de 90 jours, 0,175 kg d’eau de condensation par mètre carré se forment dans cet élément de construction. Cette quantité s’évapore en été en 81 jours (période d’évaporation selon DIN 4108-3:2014-11).
# Matériau Valeur sd Eau de condensation Durée de séchage Poids
m kg/m² % Jours kg/m²
1 1,5 cm Knauf Rotband enduit de plâtre adhérent 0,08 - 0,0 14,3
2 5 cm mousse rigide, XPS 4,00 0,15 8,6 1,8
... côté extérieur 0,15
3 1,5 cm enduit chaux-ciment 0,52 0,17 0,6 27,0
... côté intérieur 0,15 70
... côté extérieur 0,023
4 25 cm béton armé (1%) 32,50 0,026 0,0 575,0
... côté intérieur 0,023 81
... côté extérieur 0,0024
5 0,3 cm revêtement épais bitumineux 150,00 - 0,0 3,2
... côté intérieur 0,0024 42
33,3 cm élément complet 187,10 0,18 81 621,2
Le calcul sur internet indique : « Il n’y a pas lieu de craindre de la moisissure ».
Cependant, de l’eau de condensation se forme tout de même, et cela me rend maintenant incertain.
Est-ce correct ainsi, si c’est réalisé comme indiqué ci-dessus ?
Je ne souhaite pas tout devoir détruire ensuite...