Les panneaux de façade HPL présentent des bosses au centre et autour des trous de vis

  • Erstellt am 17.02.2021 16:43:51

Miezekatze

17.02.2021 18:57:04
  • #1
Merci pour ton évaluation, danixf.

Nous avions également supposé quelque chose de ce genre. Notre entrepreneur en construction cherche maintenant un contact direct avec le couvreur et reviendra vers nous. Cependant, je suspecte une confirmation de la déclaration « cela ne peut pas être autrement, car sinon les plaques cliquetteraient ». C’est ce que nous avons entendu récemment.
 

pagoni2020

17.02.2021 19:19:34
  • #2

Je pense aussi que c’est comme l’écrit. Il se peut que la sous-structure soit également insuffisante. En tout cas, les vis ne doivent pas être trop serrées.

Si !
Ne te laisse pas raconter n’importe quoi, c’est du n’importe quoi ; on le voit bien. Imagine-toi un mur entier d’une école ou d’un bâtiment de bureaux comme cela...... :eek:
Le fabricant te dira aussi quelque chose à propos du "claquement"..., ça ferait claquer des quartiers entiers de la ville.... aïe aïe
 

Miezekatze

17.02.2021 20:15:38
  • #3
Nous sommes aussi assez consternés par la première réaction... un autre fabricant a dit qu'il fallait probablement faire attention lors du perçage à ce que la mèche ne devienne pas trop chaude.

Nous faisons vraiment, à ce jour avec une seule exception, l'expérience qu'on ne peut plus faire confiance à aucune entreprise - aussi renommée qu'on veuille nous la présenter.
 

HarvSpec

18.02.2021 09:14:37
  • #4
Trespa n'est pas le seul fabricant, même si c'est un autre (Resopal ou similaire), ils ont tous des instructions de montage précises et diverses possibilités de fixation alternatives (contre le claquement). C'est simplement mal exécuté, donc à corriger par l'artisan.
 

Baubaubau

18.02.2021 11:39:13
  • #5
Chez nous, les panneaux Trespa sont vissés tous les 50 à 60 cm (horizontalement et verticalement) et ils ne se déforment pas d’un millimètre, cependant les nôtres ont une épaisseur de 8 mm. Ce que l’on voit sur tes photos me semble indiquer des espacements de vis beaucoup plus grands, sont-ils même vissés au centre ? Normalement, juste à l’endroit de la vis, il ne devrait absolument rien s’enfoncer, les panneaux sont pourtant durs comme de la pierre.
 

Miezekatze

18.02.2021 12:03:28
  • #6


Nous insistons effectivement ici sur la correction. Hier soir, notre entrepreneur en construction a proposé une "discussion" entre lui, le couvreur et nous - mais nous y voyons moins d'intérêt, car de notre point de vue, il est évident qu'il s'agit d'une prestation défectueuse. Nous avons donc chargé l'entrepreneur de régler cela avec son sous-traitant et de veiller à une correction.
 

Sujets similaires
09.10.2014Isoler le grenier / plaques OSB11
09.03.2015Offre reçue d’un entrepreneur : Coût de la structure brute - expériences ?26
16.05.2015Sol de cuisine en linoléum, dalles à clips ou rouleaux16
12.01.2016Appareil de mesure pour panneaux OSB de grenier15
05.05.2016Isoler le toit : flocons, panneaux ou laine17
20.05.2016Panneaux OSB pour le grenier "nécessaires", mais supplément ?33
09.08.2016Peindre directement des plaques de plâtre???11
16.07.2017Façade vide, mettre en évidence32
14.09.2017Panneaux OSB dans le toit en pente17
23.06.2018Panneaux XPS pour isolation de sous-sol - sans couche de bitume23
03.10.2018Choisir le revêtement de sol pour la terrasse sur le toit : paysagiste ou couvreur ?10
07.12.2019Garantie bancaire du couvreur en raison de défauts sur le toit16
13.01.2021Peut-on poser des panneaux OSB comme revêtement de sol sur de la moquette ?10
02.02.2021L'entrepreneur veut émettre une facture pour des services de planification60
03.06.2022Plaques de plâtre sur panneaux OSB, fissures ?21
17.08.2022Projet abri de jardin 2022 pas cher25
15.11.2022Garder la terre éloignée de la maison avec des plaques14
21.01.2025Retirer les murs et les panneaux de plafond de la maison préfabriquée pour l'installation électrique15

Oben