Voici l'essentiel que tu devrais savoir.
Dimensionnement de la pompe à chaleur
En cas de dimensionnement correct de la pompe à chaleur pour un fonctionnement monovalent, l'installation de la pompe à chaleur, en tant que seul générateur de chaleur, couvre l'ensemble des besoins thermiques du bâtiment (conformément à EN 12831 ; anciennement DIN 4701). Selon le fournisseur d'énergie (EVU), des suppléments pour périodes de coupure lors du dimensionnement doivent être pris en compte. Les EVU peuvent interrompre l'approvisionnement au maximum 3 x 2 heures dans les 24 heures. Dans le calcul de la quantité d'énergie requise, en raison de l'inertie du bâtiment, 2 heures de coupure ne sont pas prises en compte.
Entre deux périodes d'interruption, les fournisseurs d'énergie doivent accorder un temps d'ouverture deux fois plus long que la période de coupure précédente.
Pour un "premier" dimensionnement, un calcul approximatif de la charge de chauffage est possible. La surface chauffée constitue la base. La surface chauffée (en mètres carrés) est multipliée par la charge thermique spécifique suivante :
- Maison passive 10 W/mètre carré
- Maison à basse consommation 40 W/mètre carré
- Construction neuve avec bonne isolation thermique 50 W/mètre carré
- Maison avec isolation thermique normale 80 W/mètre carré
- Ancienne maison sans isolation thermique particulière 120 W/mètre carré
Exemple :
Une construction neuve avec bonne isolation thermique, surface de 180 mètres carrés. Avec une durée maximale de coupure de 3 x 2 heures et à la température extérieure minimale (EN 12831), la puissance nécessaire est d'environ 10 kW. Pour une journée entière, la demande de chaleur de chauffage quotidienne s'élève ainsi à 240 kWh (10 kW x 24 h).
En raison des périodes de coupure (3 x 2 heures), 18 h/jour seulement sont disponibles pour couvrir la demande maximale quotidienne de chaleur de chauffage. Dans ce calcul, deux heures ne sont pas prises en compte à cause de l'inertie du bâtiment.
240 kWh / 20 h = 12 kW
Selon ce calcul, une pompe à chaleur d’une puissance de 12 kW est suffisante.
Chauffage de l'eau potable
Dans la construction résidentielle habituelle, le dimensionnement se base sur une demande maximale d’eau chaude d’environ 50 litres par personne et par jour à environ 45 °C. Cela signifie une puissance supplémentaire d’environ 0,25 kW par personne sur un temps de chauffe de huit heures. Les suppléments et le dimensionnement de la pompe à chaleur peuvent être calculés précisément selon la DIN 4708 partie 2.
Ce « premier » calcul est peu détaillé et ne peut servir qu’à une pré-étude. Le dimensionnement définitif de la puissance de chauffage nécessaire n’est possible qu’après un calcul de la charge de chauffage.
Lors du choix de la pompe à chaleur, les particularités des sources de chaleur possibles doivent être prises en compte.
Cordialement, Jürgen