Domski
05.01.2020 22:46:53
- #1
Baisser la température du tampon pourrait aider à réduire le dépassement. Mais cela ne peut être déterminé qu'expérimentalement à la fin. Tant que tu ne connais pas la cause....
Le circuit tampon possède un mélangeur avant l'eau potable. Ce mélangeur ou la pompe de charge est ce que je suspecte maintenant.
L'eau sanitaire ne passe en principe pas par un mélangeur. Il s'agit au maximum du retour de la circulation, qui, avec une vanne anti-retour, réinjecte, espérons-le, l'eau froide dans la canalisation d'eau froide avant l'échangeur à plaques. D'ailleurs, ce serait aussi une idée, peut-être que la vanne anti-retour n'est pas étanche et que tu obtiens de l'eau froide par la circulation dans la conduite d'eau chaude.
C’est quoi cette eau potable (fabricant, type) en fait ?