La capture d'écran ne permet pas de dire si un calcul correct de la charge de chauffage a été réalisé. Avez-vous été interrogés sur la température souhaitée ?
Je n’accepterais pas un point de bivalence à -5°C. Ce serait le point, d’après le calcul, où le chauffage électrique d’appoint intervient en soutien. Il chauffe directement à l’électricité avec un COP de 1.
Choisissez une pompe à chaleur qui délivre suffisamment de puissance à la température NAT et qui peut moduler sa puissance aussi bas que possible. Il est très important de bien dimensionner le chauffage par le sol ! Pour cela, vous devez indiquer la température souhaitée (ainsi que pour le calcul de la charge de chauffage) et la température de départ maximale. Le problème vient souvent de la salle de bain, car la température souhaitée y est souvent plus élevée et la surface trop petite. En cas de besoin, installez en plus un chauffage mural. En alternative, un chauffage électrique d’appoint découplé du circuit de chauffage de la pompe à chaleur. Pas de séparateur de stockage, pas de combiné, pas de solaire thermique, pas de poêle avec poche d’eau. La pompe à chaleur doit chauffer directement dans le chauffage par le sol pour être efficace.
KNV est (je crois) Nibe.