Eh bien, les diffuseurs d’air ne sont pas nécessaires avec une planification correcte et des conduits plats et donc le problème se résout de lui-même avec une bonne approche, mais ceci juste en passant...


Ils ne sont pas nécessaires avec des conduits plats en tôle. (Dans une maison unifamiliale classique)
 

Subwkloofer

09.07.2020 15:20:03
  • #2
Nous avions maintenant notre rendez-vous. Après que le conducteur de travaux, nous en tant que maître d’ouvrage, l’installateur et quasiment toute l’équipe de l’entreprise de ventilation aient dû se présenter après le travail, nous avons réfléchi intensément et en plus téléphoné au siège social de Vallox à Gießen.
Le fait est que Vallox lui-même ne propose pas de coffrets de répartition plus étroits. En alternative, il serait possible de monter les répartiteurs au mur, ce qui nous ferait perdre de la surface habitable et a été catégoriquement exclu. Il y aurait des conduits plats (apparemment livrables ), mais les coffrets de répartition seraient encore plus hauts pour cela.
Avec la calculatrice, les fiches techniques ont été utilisées pour mesurer et la boîte de répartition a été fixée à 16 cm plus la désolidarisation inférieure 0,5 cm et l’isolation rigide 1 cm et la chape liquide (avec armature supplémentaire et sans câbles de chauffage au sol) de 4 cm comme configuration. Ainsi, nous avons gagné environ 1,5 cm en hauteur et on nous a assuré qu’il n’y aurait absolument aucune perte de performance de chauffage au sol, car beaucoup de circuits de chauffage vont être posés à côté.
Eh bien, nous sommes curieux.
Aujourd’hui ou demain arrive l’isolation pour chape liquide
 

Pinky0301

09.07.2020 15:24:56
  • #3
Euh, et qu’en est-il alors du nettoyage des [Verteilerkästen] ?
 

Lumpi_LE

09.07.2020 16:01:36
  • #4
1,5 cm peuvent déjà décider si la porte de l'appartement s'ouvre ou non.
Il est certain que les carreaux vont craquer au niveau des caissons.
Tu ne pourras jamais nettoyer les tuyaux.
Personne n'a nivelé pour voir si le sol au niveau des caissons n'est pas de toute façon plus haut.

Mauvais compromis, mais c'est normal qu'un novice ne puisse rien y opposer.
 

Subwkloofer

09.07.2020 16:02:21
  • #5
Les caissons doivent être également nettoyés avec un robot de nettoyage, tout comme les tuyaux.
Cependant, la trappe n'aurait plus été accessible non plus dans la construction murale.

Pour la stabilité, on travaille maintenant en plus avec des treillis métalliques dans la chape. Eh bien, et pour les portes, elles ne sont pas encore installées.
 

Scout

09.07.2020 16:26:42
  • #6

Le problème vient de votre planificateur, qui aurait dû vous expliquer l’espace nécessaire – ou mieux encore : reléguer les caissons dans la salle technique. Mais cela ne conviendrait plus pour le passage des câbles avec des tubes ronds, n’est-ce pas ?

Que diriez-vous d’utiliser des gaines plates pour remonter depuis la salle technique et les poser sous la chape ? Et : surtout, ne pas prendre de caissons de répartition hauts de deux unités, mais seulement ceux à une rangée !

En alternative, tu peux aussi jouer au Tetris en 3D – avez-vous des cloisons semi-hautes dans la salle de bains, par exemple près des WC ? Éventuellement, on peut faire passer les caissons en dessous en remontant la cloison jusqu’au plafond.
 

Sujets similaires
29.01.2014Économiser des coûts/sous-sol/carrelage abordable/dallage scellé ?13
08.05.2014La plupart de l'humidité provient de la chape ?25
10.05.2015Chape inégale - refus d'élimination du défaut52
10.08.2015À quelle saison de l'année est-il préférable d'apporter la chape dans la cave10
27.02.2016Où poser les conduites pour la ventilation résidentielle contrôlée dans le plafond du dernier étage21
13.04.2017Chape avec sable d'or17
28.04.2016Ordre chape - plâtre14
27.05.2016Raccords en plastique/traitement des tuyaux d'eau et isolation du chauffage par le sol sous la chape ?40
07.08.2016Étage supérieur sans chape - seulement sol en béton15
08.06.2016Questions sur le chauffage au sol - nouveau support/dallage/plaques de granit14
31.07.2016La chape ne s'étend pas jusqu'aux embrasures des fenêtres / portes-fenêtres de la terrasse au rez-de-chaussée12
17.10.2017Salle de bain supplémentaire via le promoteur immobilier ou juste poser les tuyaux ?10
19.08.2017Salle technique avant la pose de la chape : peindre la technique avant ou après ?16
22.11.2017Tests comparatifs de différentes ventilations résidentielles contrôlées centralement + autres questions26
26.09.2019Est-il permis de poser des tuyaux KG dans du gravier ?11
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
11.11.2021Comment sceller les tuyaux ou une ouverture entière11
25.11.2022Fraiser le chauffage au sol ou poser une nouvelle chape ?17
24.02.2023Quel type de revêtement de sol dans la buanderie sur la chape - bricolage, carrelage ?34

Oben