Nous avons chez nous la F750 et en sommes très satisfaits. Mais comme toujours, tout dépend des détails. La solaire thermique peut seulement t’aider à économiser environ 70 kWh d’électricité pendant les mois d'été, soit environ 14 EUR par mois. En hiver, la solaire thermique apporte environ 20°C... elle ne t’aide donc pas. Selon l’exploitant et le modèle de facturation, je te recommanderais plutôt une installation photovoltaïque, mais cela coûte environ 10-15 kEUR en plus. La F750 fonctionne de manière très efficace et économique. Le problème ici, malheureusement, est que presque personne ne connaît bien cette pompe et qu’elle est donc mal réglée. Alors que pour d’autres pompes on fait attention à ne pas trop augmenter les heures de fonctionnement, la F750 devrait idéalement tourner 24 heures sur 24 en hiver. Comme elle est très efficace grâce à son pilotage par inverseur, chez nous elle fonctionne à 3-5°C de température extérieure avec environ 100-1300 watts... ce que notre installation photovoltaïque peut aussi produire un jour nuageux en hiver.
En principe, le COP des pompes à chaleur géothermiques est plus élevé et elles sont donc plus efficaces. Il faut simplement faire attention d’avoir un forage correct avec un milieu approprié. Si tu fore dans du sable sec, cette pompe ne pourra pas te fournir de chaleur. Pour les pompes à chaleur géothermiques, la nature du sol est donc extrêmement importante.
Si cela t’aide, notre COP, y compris avec l’installation de ventilation, la commande de chauffage et la commande photovoltaïque, est d’environ 3,0-3,5. (Les pompes à chaleur géothermiques devraient être à partir de 5).