Départ 30,4 °
Retour 27,3°
J'ai ajouté quelques photos concernant les distances.
Les distances semblent à peu près correctes.
À quelle température extérieure as-tu relevé les températures mentionnées ?
Sinon.
1. Ouvrir complètement la ERR ou démonter directement les actionneurs. Puis effectuer un équilibrage thermique.
2. Si une vanne de dérivation est présente, la fermer.
3. Pour un tampon de chauffage, régler l'installation sur des débits appropriés.
4. Sans un compteur de chaleur, il est difficile de cerner le problème. On ne sait pas si la pompe à chaleur est inefficace ou si vous avez vraiment un besoin de chaleur aussi élevé.
Cordialement
Nika