Temperatura de ida 30,4 °
Temperatura de retorno 27,3°
He adjuntado algunas fotos sobre las distancias.
Las distancias parecen estar más o menos bien.
¿En qué temperatura exterior tienes las temperaturas mencionadas?
De lo contrario.
1. Abrir completamente el ERR o desmontar directamente los actuadores. Luego realizar el equilibrio térmico.
2. Si hay una válvula de sobrepresión, cerrarla entonces.
3. En un acumulador de calefacción regular el sistema para flujos volumétricos adecuados.
4. Sin un contador de energía térmica es difícil delimitar el problema. Simplemente no se sabe si la bomba de calor es ineficiente o si realmente tiene una demanda tan alta de calor.
Saludos
Nika