Bonjour à tous,
l’électricité de notre maison vient d’être entièrement refaite. Section des câbles 1 carré. Maintenant, un autre "spécialiste" m’a dit que j’aurais dû prendre au moins 1,5 pour que les disjoncteurs ne sautent pas lorsque je branche plusieurs appareils. Je suis donc un peu inquiet et j’aimerais avoir votre avis.
Cordialement, Karsten
Bonjour
À ma connaissance, 1² est définitivement trop peu pour une installation domestique normale. On utilise généralement du 1,5². Ce dernier doit être protégé par un disjoncteur 16A, tandis que pour 1², la protection doit être de 10A (disjoncteur B10A dans le tableau électrique).
La cuisinière est souvent raccordée en 2,5².
Regarde donc dans ton tableau électrique – si tu y as des disjoncteurs 16A, c’est très mauvais !
Protéger du 1² avec du 16A peut provoquer une surchauffe et donc un incendie !
Par ailleurs, cela dépend aussi de la façon dont les câbles sont posés.
Sont-ils simplement enterrés sous enduit dans le mur, ou bien un tube a-t-il été utilisé ?
Quel type de câble a été utilisé ? Câble NYM "normal" ? (C’est indiqué sur la gaine – si tu as encore des restes qui traînent quelque part)
Il existe des câbles qui supportent une intensité plus élevée – mais ils sont aussi plus chers...
Au fait – je ne suis pas sûr que 1² soit même homologué pour une installation domestique...
En cas de doute, fais appel à un spécialiste / expert qui pourra examiner le tout sur place et ne pas deviner à l’aveugle via internet...
Cordialement
Micha