Armoire de distribution - Quelle taille est raisonnable et recommandée ?

  • Erstellt am 15.05.2018 12:32:41

DanielaS

15.05.2018 12:32:41
  • #1
Bonjour à tous,

nous sommes sur le point de commencer les travaux d'installation électrique et nous nous demandons quelle taille notre armoire de distribution devrait avoir.

Nous avons 180 m², 2 étages complets, avec une pompe à chaleur air-eau, un chauffage par le sol et une installation photovoltaïque avec stockage par batterie. Nous n'avons donc probablement pas besoin d'un compteur séparé pour l'électricité de la pompe à chaleur.

L'électricien nous a initialement conseillé une armoire 4 places, pour l'appartement et le logement annexe (que nous n'avons pas), l'installation photovoltaïque et l'électricité de la pompe à chaleur (coût 1 100 €).

Notre installateur solaire a dit que nous n'avons besoin que de 2 places, pour la maison et l'installation photovoltaïque (coût 520 €). Maintenant, je lis de plus en plus qu'il faudrait prévoir une armoire plus grande.

Je vais en tout cas consulter notre électricien, mais je voulais savoir ce que vous en pensez.

Merci beaucoup !
 

Mycraft

15.05.2018 18:32:56
  • #2
Juste un conseil : les armoires de distribution sont mesurées en TE et non en 2, 3 ou 4 modules.

Ainsi, les indications sont malheureusement sans valeur.

De plus, il n’est pas clair combien de circuits électriques sont prévus ainsi que beaucoup d’autres détails...
 

Alex85

15.05.2018 19:18:48
  • #3
Il s'agit probablement de champs.

Je ne prévois pas d'espace pour un deuxième compteur. Le photovoltaïque fonctionne avec un compteur bidirectionnel, la consommation personnelle peut être mesurée avec un petit appareil sur rail DIN. En général, presque rien du photovoltaïque ne se retrouve dans l'armoire.
Un peu de marge ne fait pas de mal, mais il ne faut pas exagérer, sauf si une domotique est prévue - dans ce cas, je prendrais la plus grande armoire ;-)
 

Mycraft

15.05.2018 19:57:12
  • #4
Il est clair pour moi que ce sont les champs qui sont visés, mais ils existent justement aussi à des hauteurs très différentes.
 

DanielaS

15.05.2018 20:45:14
  • #5
Désolé, j'ai bien l'offre de l'électricien ici, mais je n'y comprends rien. Je sais cependant que nous devons recevoir un coffret Striebel&J complet 3/3A 2Z1V7 KS222. Il doit ressembler à celui dans le fichier en pièce jointe. Est-ce que cela aide ?
 

Mycraft

15.05.2018 21:58:13
  • #6
Dans la configuration, on aurait 132 UE (unités de division). Je considérerais cela aussi comme le minimum absolu.

24 UE sont réservées pour d’éventuelles introductions et la protection contre la foudre, 12 pour N et PE, et il ne reste plus que 96.

Ici et là un FI et pas seulement les 2 circuits habituels par pièce, mais un peu plus, et il ne reste plus beaucoup. C’est encore acceptable mais ça devient serré.

Si cela doit rester extensible ou s’il y aura éventuellement un peu de domotique, je prendrais la variante immédiatement supérieure.

Ou bien une armoire avec les dimensions, mais deux EHZ au lieu des anciens emplacements de compteur à 3 points, ce qui permettrait de gagner un autre champ avec 84 UE (si le fournisseur y consent) moins celles qui seraient supprimées, on aurait alors 192 UE.
 

Sujets similaires
20.11.2015Solaire / Photovoltaïque du point de vue économique53
26.04.201616.03.16 : Début du montage photovoltaïque60
24.05.2024Planification des tubes vides pour l'installation satellite et le système photovoltaïque14
30.06.2020Préparation pour le photovoltaïque futur ?39
09.01.2020Quel conduit vide pour le photovoltaïque13
10.11.2021Installation photovoltaïque : Coûts, potentiel d'économies ? - Expériences ?240
28.07.2020Photovoltaïque et pompe à chaleur - confusion des compteurs et question de coûts12
06.10.2021Installation photovoltaïque / pompe à chaleur, avez-vous 2 compteurs ?55
21.01.2021Expériences sur les rendements des installations photovoltaïques ?22
23.04.2023La préparation pour le photovoltaïque dans les nouvelles constructions est-elle judicieuse ?81
14.06.2021Compteur séparé et tarif d'électricité séparé pour une pompe à chaleur air-eau, est-ce judicieux ?103
08.07.2021Mettre en service l'installation photovoltaïque et recharger la voiture électrique.47
24.02.2022Système photovoltaïque pompe à chaleur air-eau - rentabilité maison individuelle KFW55EE95
03.09.2022Offre de système photovoltaïque pour notre maison individuelle162
19.06.2022Évaluation de l'offre de système photovoltaïque33
06.07.2022Comment les fournisseurs de systèmes photovoltaïques recherchent-ils une nouvelle construction ?24
15.04.2023Photovoltaïque à tout prix - situation actuelle et offres169
14.06.2023Pompe à chaleur et électricité domestique tout via un seul compteur25
16.10.2023Risque d'incendie batterie photovoltaïque : Quelles options d'installation ?31
02.10.2024Photovoltaïque - Position sur le toit et seulement un compteur ?10

Oben