Pompe à chaleur Dimplex : Problème de température extérieure

  • Erstellt am 27.12.2024 21:56:31

bspire2024

27.12.2024 21:56:31
  • #1
Bonjour,

j'ai une question pour les spécialistes des pompes à chaleur ou de Dimplex ici sur le forum.

J'ai un problème avec le capteur de température extérieure de ma pompe à chaleur Dimplex (système S Comfort).

J'ai remarqué qu'à chaque dégivrage de l'unité extérieure, un pic net de la température extérieure est généré (voir graphique). Cela est probablement dû au mauvais emplacement du capteur de température extérieure (voir photo). Il est monté à environ 1 m au-dessus de l'unité extérieure.

Malheureusement, ces pics dans la température extérieure influencent directement la température de départ (voir graphique) et entraînent donc (à mon avis) un comportement de régulation inefficace.

J'ai trois idées de solutions pour améliorer cela :

1) Empêcher la réaction immédiate aux sauts de température (filtrer, lisser, retarder, etc. la grandeur d'entrée) - existe-t-il une telle possibilité, quelqu'un connaît-il un réglage pour les pompes à chaleur Dimplex ?

2) Utiliser la température extérieure non pas de ce capteur mais de ma station météo. J’ai vu qu’on peut écrire la température extérieure via Modbus dans le registre 112. Faut-il prendre autre chose en compte ? À quel cycle doit-on écrire dans ce registre ? Comment pourrais-je, au besoin, revenir au capteur de la pompe à chaleur ?

3) Installer le capteur de température extérieure ailleurs. Ce serait pour moi la solution de dernier recours, car la façade de la maison serait endommagée.

Avez-vous d’autres idées ou suggestions ?

Cordialement


 

Jesse Custer

28.12.2024 06:09:41
  • #2


Erreur de raisonnement - l’effet que tu observes ne vient pas du fait que le capteur de température extérieure réagit, mais parce que la pompe à chaleur doit d’abord rattraper le temps pendant lequel elle n’a pas pu chauffer à cause du dégivrage.

Je vois donc plutôt une corrélation qu’une causalité...
 

bspire2024

29.12.2024 10:52:18
  • #3
Ok mais malgré tout, les pics de la température extérieure ont une influence sur la température de retour consigne (voir image). Est-ce négligeable ?
 

Jesse Custer

29.12.2024 14:40:42
  • #4
Compare ta température de retour réelle – tu verras que tu ne vois rien. De telles variations au rythme d’une minute de maximum 2 degrés échappent au système de régulation de la pompe à chaleur. Sa réaction est bien trop lente pour que cela ait un quelconque effet.

Regarde ton deuxième graphique.

Ne te rends pas fou avec toutes tes mesures – comme je l’ai déjà dit, avant que la pompe à chaleur puisse d'une quelconque manière réagir, tout est déjà passé.

Petit conseil : regarde ce qui se passe si tu "protèges" un peu le capteur de température : l’emballer dans du voile, mettre un déflecteur en dessous ou quelque chose dans ce genre. Je te dis d’ores et déjà : tu vas dépenser plus d’énergie avec tes actions que tu ne pourrais en récupérer par un processus théorique d’optimisation de la régulation en 100 ans... et cela ne se produit que peut-être 30 jours par an, quand il faut dégivrer...
 

bspire2024

29.12.2024 21:12:25
  • #5
Ok probablement tu as raison. J'étais juste surpris par les sauts de température (extérieur) pendant le dégivrage et je pensais que cela devait avoir un effet (défavorable) sur le comportement de régulation. Mais ils sont vraiment trop courts pour avoir un effet (négatif). Merci pour ton aide.
 

Sujets similaires
10.12.2009Promotion pour KFW55 et pompe à chaleur sol/eau15
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
26.08.2013Quelle pompe à chaleur est la plus adaptée pour notre nouvelle construction ?13
01.07.2013Mais pas de pompe à chaleur dans une maison individuelle ?15
28.08.2013Nouvelle maison individuelle, gaz ou pompe à chaleur, objectif KfW5529
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
05.03.2014Chaudière à gaz à condensation ou pompe à chaleur LW pour cheminée à eau?18
07.04.2014Est-il possible de construire neuf sans solaire et sans pompe à chaleur ?20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
12.09.2014Chauffage de l'eau sanitaire vs efficacité de la pompe à chaleur air-eau11
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
03.06.2016Collecteur de tranchée pompe à chaleur eau-glycol ou pompe à chaleur air-eau ?49
05.03.2015Pompe à chaleur à source unique collecteur plat 2 circuits de chauffage13
14.12.2020Formation de glace conduite de saumure pompe à chaleur78
25.06.2021Pompe à chaleur géothermique Dimplex SI8TU - comportement étrange15
03.01.2022Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation91
15.12.2022Consommation d'électricité pompe à chaleur expériences ?22

Oben