Avez-vous des valeurs sur la manière dont une telle pompe doit être réglée, en ce qui concerne la température de départ, le moment où la résistance électrique se met en marche, etc. ?
Avez-vous une valeur de référence sur la quantité d'électricité que vous consommez par m² par an ?
Domski a écrit tout ce qui est important. Voici quelques compléments et valeurs exemples :
La température de départ nécessaire n’est pas un réglage de la pompe à chaleur. Il faut planifier le chauffage au sol ou mural suffisamment tôt pour que la maison soit chauffée avec une température de départ la plus faible possible (de manière individuelle). Chaque pièce est planifiée séparément. Dans la salle de bains, il faut en général un chauffage mural à eau (pas un porte-serviettes) et/ou un chauffage électrique d’appoint si des températures plus élevées sont souhaitées de manière permanente (eau) ou temporaire (électrique).
Une valeur inférieure à 30° à la température extérieure normale est à viser comme température maximale de départ dans le neuf. Tous les circuits doivent faire environ 80 mètres, en tolérant un écart maximum de 20 %.
La pompe à chaleur est choisie en fonction de la charge thermique, elle doit être modulante et non surdimensionnée. La résistance électrique ne doit pas être planifiée.
Le chauffage au sol ou mural ne peut plus être remplacé ultérieurement et est plus important que la pompe à chaleur.
La consommation dans une maison KFW 55 avec ventilation contrôlée varie selon l’emplacement : si tout est bien réglé, 10 kWh d’électricité/m² de surface habitable (pas surface utile) par an, et en cas de mauvaise planification et/ou exploitation jusqu’à environ le quadruple. Donc environ 1000 € de différence par an pour une maison individuelle typique.
Malheureusement, les artisans ne sont en général pas les bons partenaires pour une planification à votre avantage.