Reini1234
11.02.2019 10:33:35
- #1
Je viens juste de revenir de mon chantier et j'ai le sentiment que la mise en œuvre de ma ventilation contrôlée du logement prend une toute mauvaise direction.
Situation de départ :
En fait, je voulais confier entièrement le lot ventilation sans trop m'en occuper. Le plombier sanitaire a commandé une Wolf CWL 400 avec un conduit plat de 50x140 cm. L'entreprise a ensuite installé les bouches pour les pièces du sous-sol dans la dalle préfabriquée et laissé quelques mètres de conduit remonter. Ceux-ci devaient ensuite être prolongés jusqu'à la couche d'installation de la maison à ossature bois, jusque dans le grenier.
Il y a peu, on m'a proposé de poser moi-même les conduits restants en régie, ce que nous avons accepté.
L'appareil est suspendu dans le grenier, contre le pignon au-dessus de la salle de bain. Les deux répartiteurs d'air juste devant. De là, toutes les bouches d'arrivée et d'extraction d'air de la maison sont commandées. Tous les conduits plats sont raccordés, mais l'air d'extraction et l'air extérieur ne le sont pas encore.
L'installateur est venu plusieurs fois, a vérifié rapidement si tout convenait et c'était fini. J'ai de plus en plus eu le sentiment que tout était fait à la va-vite et je me suis étonné qu'il n'y ait apparemment aucune directive ou autre. Il y a peu, j'ai reçu le concept de ventilation que j'ai maintenant examiné de plus près.
Il y est question d’une longueur minimale et maximale des conduits de 5 à 15 m. J'ai respecté les 5 m, mais la longueur maximale est largement dépassée pour les pièces du sous-sol :
Chambre sous-sol extraction 12,50 m
Chambre sous-sol insufflation 20,00 m
Buanderie sous-sol extraction 17,00 m
Couloir sous-sol insufflation 15,80 m
Approvisionnement sous-sol extraction 13,30 m
WC sous-sol extraction 8,50 m
Quelles sont exactement les conséquences d’un conduit trop long ? Le ventilateur n’y arrive plus ? Je pourrais peut-être encore retirer la gaine très longue de 20 m et économiser quelques mètres avec un passage au sol, mais je n'atteindrai pas la limite des 15 m. Ici, il y a déjà 4 coudes.
Cela vaut-il la peine d’échanger l’extraction nettement plus courte avec l’insufflation ?
Autres choses que j’ai remarquées :
- Nous n’avons pas reçu de coudes rigides et avons tout cintré nous-mêmes. Surtout la transition à 90 degrés du sol au mur ressemble à ce qu'on voit sur les photos. À cause du pliage, le conduit est un peu écrasé, quelles en sont les conséquences ?
Situation de départ :
En fait, je voulais confier entièrement le lot ventilation sans trop m'en occuper. Le plombier sanitaire a commandé une Wolf CWL 400 avec un conduit plat de 50x140 cm. L'entreprise a ensuite installé les bouches pour les pièces du sous-sol dans la dalle préfabriquée et laissé quelques mètres de conduit remonter. Ceux-ci devaient ensuite être prolongés jusqu'à la couche d'installation de la maison à ossature bois, jusque dans le grenier.
Il y a peu, on m'a proposé de poser moi-même les conduits restants en régie, ce que nous avons accepté.
L'appareil est suspendu dans le grenier, contre le pignon au-dessus de la salle de bain. Les deux répartiteurs d'air juste devant. De là, toutes les bouches d'arrivée et d'extraction d'air de la maison sont commandées. Tous les conduits plats sont raccordés, mais l'air d'extraction et l'air extérieur ne le sont pas encore.
L'installateur est venu plusieurs fois, a vérifié rapidement si tout convenait et c'était fini. J'ai de plus en plus eu le sentiment que tout était fait à la va-vite et je me suis étonné qu'il n'y ait apparemment aucune directive ou autre. Il y a peu, j'ai reçu le concept de ventilation que j'ai maintenant examiné de plus près.
Il y est question d’une longueur minimale et maximale des conduits de 5 à 15 m. J'ai respecté les 5 m, mais la longueur maximale est largement dépassée pour les pièces du sous-sol :
Chambre sous-sol extraction 12,50 m
Chambre sous-sol insufflation 20,00 m
Buanderie sous-sol extraction 17,00 m
Couloir sous-sol insufflation 15,80 m
Approvisionnement sous-sol extraction 13,30 m
WC sous-sol extraction 8,50 m
Quelles sont exactement les conséquences d’un conduit trop long ? Le ventilateur n’y arrive plus ? Je pourrais peut-être encore retirer la gaine très longue de 20 m et économiser quelques mètres avec un passage au sol, mais je n'atteindrai pas la limite des 15 m. Ici, il y a déjà 4 coudes.
Cela vaut-il la peine d’échanger l’extraction nettement plus courte avec l’insufflation ?
Autres choses que j’ai remarquées :
- Nous n’avons pas reçu de coudes rigides et avons tout cintré nous-mêmes. Surtout la transition à 90 degrés du sol au mur ressemble à ce qu'on voit sur les photos. À cause du pliage, le conduit est un peu écrasé, quelles en sont les conséquences ?