Chers membres du forum,
actuellement, nous planifions notre maison que nous voulons construire (faire construire) l’année prochaine.
Maison individuelle, environ 150 m² de surface habitable, ventilation contrôlée souhaitée
Nous recueillons actuellement différentes offres pour des « maisons individuelles clé en main en construction massive » personnalisées (de la part d’entrepreneurs généraux moyens, pas des « grands acteurs » comme Viebrockhaus ou autres).

Question importante : comment chauffer & produire l’eau chaude ? Comment pour du bon
Proposition entrepreneur 1 : chaudière à condensation au gaz et modules solaires ; ventilation décentralisée par des bouches d’aération murales avec pierre en céramique (récupération de chaleur soi-disant >90 %)
Proposition entrepreneur 2 : pompe à chaleur (géothermie) de la société IWS, Celle ; ventilation centrale avec récupération de chaleur (environ 80 %) dans salle de bain, cuisine, WC, buanderie et ventilation décentralisée par des bouches d’aération murales.

L’entrepreneur 1 ne fait pas confiance aux pompes à chaleur, mais propose autrement l’offre globale la plus convaincante ; il accepterait aussi de m’installer une pompe à chaleur, mais ne soutient pas la technologie.
Personnellement, je souhaite être indépendant du gaz ! C’est important pour moi !! L’électricité (aussi pour la pompe à chaleur) je la produirais avec une installation photovoltaïque sur le toit. Avec un prêt KfW sur 20 ans pour un investissement d’environ 14 000 €, les coûts mensuels sont inférieurs à payer directement le fournisseur d’électricité.

Que pensez-vous 1.) du système combiné de chauffage/ ventilation et 2.) de l’idée du photovoltaïque ?
Cordialement
James
 

€uro

31.10.2012 10:42:25
  • #2
Bonjour,
La combinaison pompe à chaleur + photovoltaïque est souvent très efficace (bilan annuel), dépendant des besoins réels ! Quelle est la demande pour le chauffage et l'eau chaude ? Pour la ventilation, il faut privilégier une ventilation centralisée contrôlée de l'habitat !
Il n'est pas rare qu'en combinant cela avec l'analyse des paramètres climatiques régionaux, on obtienne un saut de performance du générateur de chaleur d'un cran vers le bas ! Économies réelles avec une efficacité énergétique globale plus élevée !

Cordialement
 

James

31.10.2012 10:55:46
  • #3
Bonjour €uro,

Je n'ai pas encore de besoin concret ; ce sont des premières offres/propositions. Selon un calcul approximatif, l'entreprise de Celle part de 35 W/m², donc 5,3 kW. Consommation annuelle d'énergie de la pompe à chaleur, de la ventilation et de la "commande légionelle" entre 4 000 et 5 000 kWh (selon la pompe installée).

La maison doit être située dans le nord de l'Allemagne, surface de toiture pour photovoltaïque orientée sud/sud-ouest (selon un calcul internet avec une surface d'environ 70 m²).

Pour le système de ventilation, j'aime bien l'idée suivante : ventilation centralisée avec récupération de chaleur ("faire de l'eau chaude avec de l'air vicié"), aération par des valves décentralisées dans le mur extérieur, ainsi rien ne peut s'accumuler en germes ou autre dans de longues conduites auxquelles on n'a plus jamais accès.

À cette occasion : dans la cuisine, je souhaite une hotte avec extraction extérieure ; est-ce que cela se contredit d'une certaine manière ? Bien sûr, il y a une perte de chaleur, mais je ne suis pas fan des hottes à recyclage d'air.

James.

P.S. : Désolé chers admins, je n'ai pas inséré le lien dans le message initial avec de mauvaises intentions.
 

€uro

31.10.2012 11:33:50
  • #4
Bonjour,
Cela serait au mieux une détermination de performance normative, basée sur la DIN EN 12831 ! Si ici même les débits d'air réels d'une ventilation contrôlée avec/sans récupération de chaleur ne sont pas pris en compte, le résultat est déjà très discutable.
Comment arrive-t-on à de telles affirmations si la performance n’a même pas été suffisamment clarifiée ? Quelle pompe à chaleur ?
Dans un PH c’est effectivement une alternative intéressante, car ici une séparation entre la production de chaleur pour le chauffage et pour l’eau chaude est souvent nécessaire ! S’agira-t-il d’un PH ?
Là, je réfléchirais encore fortement !
Une récupération de chaleur "vit" de températures d’air extrait élevées !

Cordialement.
 

€uro

31.10.2012 12:43:11
  • #5
Très judicieux, car la technique de chauffage est corrélée au statut énergétique du bâtiment !
Comment définir les coûts d'investissement si les besoins réels ne sont pas connus ?
Alors cela devrait être réglé !
Une certaine part d'énergie en faveur de la récupération de chaleur est déjà fournie par cela. Pourquoi la gâcher ?
Pour une ventilation contrôlée des locaux d'habitation, un plan de débits d'air conforme à la norme 1946-6 est nécessaire, qui doit aussi être pris en compte dans le calcul énergétique (HLB). Une partie de cela est également réalisée dans la cuisine par une hotte d'extraction. Un système de dépression "permanent" favorise uniquement l'infiltration de l'extérieur, ce qui peut être évité.
 

Erik_I

08.11.2012 09:28:50
  • #6
Bonjour,
as-tu déjà réalisé un calcul des besoins de chauffage adapté à ta maison ?
Car cela devrait absolument être fait avant que tu prennes une décision concernant le choix du chauffage. Et si tu as déjà pris la « Festlegung » de ne pas utiliser de gaz, la question se pose alors de savoir pourquoi tu compares les deux.
Une combinaison du système de chauffage et de ventilation peut en tout cas avoir du sens, si le système global est adapté, car tu peux aussi récupérer de la chaleur des eaux usées.
La rentabilité de l’installation photovoltaïque dépend aussi de la puissance possible de la photovoltaïque et de ta consommation électrique. C’est pourquoi il est nécessaire ici aussi de faire établir les gains d’énergie possibles avant de réfléchir davantage.
 

Sujets similaires
03.07.2013GAZ / SOLAIRE ou GAZ / Ventilation + Récupération de chaleur20
01.08.2014Poêle à bois à eau (complément à la pompe à chaleur air-eau et à la ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur) ?10
18.04.2015Construction de maison, KFW70, environ 150 m², quel chauffage ? Gaz/pompe à chaleur air-eau ?36
09.06.2015Gaz, pompe à chaleur et solaire pour une maison individuelle ?36
07.01.2016Ventilation contrôlée des logements oui - récupération de chaleur non - justification dans le texte !79
27.03.2016Pompe à chaleur air-eau, gaz, maison préfabriquée solaire thermique, avantages et inconvénients ?18
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
18.04.2016Pompe à chaleur air-eau, ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur ?17
18.10.2016Concept de chauffage pour nouvelle construction basé sur le gaz19
03.04.2018Nouvelle construction KfW55 avec gaz, solaire et ventilation résidentielle contrôlée avec récupération de chaleur43
10.04.2018Chaudière à condensation gaz, pompe à chaleur air-eau, piles à combustible - veuillez me conseiller29
28.05.2018Pompe à chaleur air-eau ou gaz + ventilation résidentielle contrôlée dans une maison individuelle de 135 m² ?19
29.04.2018Chauffage au gaz + solaire & ventilation résidentielle contrôlée ou pompe à chaleur air-eau Ordonnance sur l'économie d'énergie 201626
04.02.2019Quels sont vos coûts énergétiques (électricité/gaz/source de chaleur alternative) ?22
30.04.2019Pompe à chaleur ou gaz avec système de ventilation central avec récupération de chaleur16
24.07.2019Ordonnance sur l'économie d'énergie 2016 ou KFW 55 pour bungalow avec pompe à chaleur air-eau et ventilation contrôlée de l'habitat, photovoltaïque en option47
05.12.2020Gaz avec solaire thermique ? Ou pompe à chaleur avec photovoltaïque ? Conseil149
08.07.2020LWZ 8 CS Premium combi composé d'une pompe à chaleur air-eau, d'une ventilation contrôlée des espaces de vie et d'un ballon d'eau chaude15
22.05.2021Kfw55 choix de chauffage Gaz contre Pompe à chaleur Air-Eau17
25.05.2022Pompe à chaleur air-eau + chauffage au sol + ventilation contrôlée avec récupération de chaleur - pièce individuelle avec température réglable différemment ?10