Travaux de menuiserie / travaux de toiture - S'agit-il de défauts ou non ?

  • Erstellt am 16.10.2018 08:10:10

zizzi

16.10.2018 08:10:10
  • #1
Bonjour,

1. Chez certaines lattes, les lattes à la tête sont fendues.

2. La fixation de la gouttière dans un emplacement prévu est sans fixation.

3. Les sous-couches ne sont pas collées.

4. Il manque des lattes au bord et une grille de ventilation.

5. Aucun ruban d’étanchéité clouté n’a été posé sous la contre-latte.

Merci beaucoup
 

Snowy36

16.10.2018 08:28:08
  • #2
À 5 : cela dépend des indications du fabricant de tes tuiles... selon la sollicitation et la pente de toit, une bande d'étanchéité à clous doit être utilisée ou pas.

Si d'après ces indications elle doit être présente et qu'elle manque, ce serait déjà un défaut. Mais comme personne ne va re-toiture à cause de ça, je diminuerais alors le prix.
 

zizzi

16.10.2018 09:16:45
  • #3
Voici quelques photos...



 

HilfeHilfe

16.10.2018 09:18:42
  • #4
travail bâclé. était-ce le plus cher, le moins cher ?

il n'a pas tous ses neurones ,, sur le toit :)
 

zizzi

16.10.2018 09:24:37
  • #5
non, pas toutes les lattes.
 

Bookstar

16.10.2018 09:58:05
  • #6
Mon expérience avec les charpentiers : les pires de tous les artisans ! ma théorie : ils prennent tous trop de soleil.

Ça a l'air très bâclé, on ne peut pas dire en tant que profane si cela a des conséquences.
 

Sujets similaires
25.05.2015Hotte / toit ou mur14
03.03.2015Isoler le toit avec du papier cuisine/papier toilette12
24.05.2015KfW 55 avec maison en bois - valeurs U : mur 0,18 - toit 0,1617
05.05.2016Isoler le toit : flocons, panneaux ou laine17
07.03.2020Chambre d'enfants à l'étage supérieur ouverte jusqu'au toit25
20.09.2016Élever les murs au-dessus du toit ?!43
10.03.2017Conception de la toiture / Utilisation du 2ème étage obligatoire en cas de 2 étages complets23
20.10.2017Toit avec photovoltaïque ou autre type d'investissement, des expériences ?19
12.09.2017Toit construit trop plat - L'entreprise de construction ne reconnaît pas le défaut12
21.10.2017Étanchéité de la dalle de fondation avant la mise en place du toit19
20.04.2018Toit couvert de fausses tuiles - maison acceptée.12
29.10.2018Toit, toit plat, toit à deux versants, toit en appentis - Combien coûte chacun ?22
25.03.2019Le plafond est soudainement trop petit pour la ventilation résidentielle contrôlée !54
02.07.2019Distance entre les pannes et le mur extérieur ou le toit16
02.12.2019Maison individuelle (2 étages + sous-sol habitable + grenier aménagé) environ 200 m² - modifications162
27.11.2019Sous-structure de plafond - lattes et chevilles à frapper19
07.12.2019Garantie bancaire du couvreur en raison de défauts sur le toit16
27.02.2020La barrière vapeur sur le toit est-elle perméable à la diffusion ? Oui ? Non !16
10.04.2020Eau de pluie du toit - drainage dans le sol pour l’évacuation ?12
14.02.2021Refaire la toiture, tuiles de toit impossibles45

Oben