Meyer37
20.04.2021 07:57:49
- #1
Bonjour,
nous construisons actuellement une maison individuelle avec le maître d’œuvre en BW et la structure brute vient d’être réalisée.
Lors de la visite avec notre expert, il est apparu que l’étanchéité du mur en maçonnerie n’a pas été réalisée conformément aux normes.

Cela devrait être réalisé comme sur l’image ci-dessus, malheureusement la zone marquée en jaune manque. La membrane n’est donc pas placée autour des fondations en bandes, mais seulement posée horizontalement.
Je n’ai pas encore parlé avec le maître d’œuvre, car je ne suis pas encore sûr de la procédure à suivre.
Quelles options ai-je ? Lesquelles sont pertinentes et proportionnées ?
Est-ce quelque chose pour lequel je devrais exiger une réparation ? Ou peut-on passer outre si le reste est correct ? Quelle est la gravité de cette absence ?
Jusqu’à présent, je suis satisfait du maître d’œuvre et j’ai un peu de respect/peur de troubler la bonne entente.
nous construisons actuellement une maison individuelle avec le maître d’œuvre en BW et la structure brute vient d’être réalisée.
Lors de la visite avec notre expert, il est apparu que l’étanchéité du mur en maçonnerie n’a pas été réalisée conformément aux normes.
Cela devrait être réalisé comme sur l’image ci-dessus, malheureusement la zone marquée en jaune manque. La membrane n’est donc pas placée autour des fondations en bandes, mais seulement posée horizontalement.
Je n’ai pas encore parlé avec le maître d’œuvre, car je ne suis pas encore sûr de la procédure à suivre.
Quelles options ai-je ? Lesquelles sont pertinentes et proportionnées ?
Est-ce quelque chose pour lequel je devrais exiger une réparation ? Ou peut-on passer outre si le reste est correct ? Quelle est la gravité de cette absence ?
Jusqu’à présent, je suis satisfait du maître d’œuvre et j’ai un peu de respect/peur de troubler la bonne entente.