Les joints bout à bout dans une cave en béton prêt à l'emploi sont-ils acceptables ?

  • Erstellt am 28.10.2020 08:19:23

KingJulien

28.10.2020 08:19:23
  • #1
Bonjour à tous,

je suis allé hier pour la première fois dans notre cave préfabriquée, avant le bétonnage de la dalle de la cave.
Deux choses m'ont paru négatives.
D'une part, les joints de dilatation me semblaient parfois assez larges. D'autre part, on dirait que deux éléments en béton ont été un peu endommagés lors du montage et maintenant le béton s'effrite à cet endroit.

Sur demande, le chef de chantier a dit que le béton coulé sur place allait encore remplir tous les joints et que la partie friable serait ensuite rebouchée.

Est-ce que quelqu'un a de l'expérience pour savoir si c'est correct ainsi ? Pour moi, ce n'est pas tant une question d'esthétique (cave d'habitation), mais plutôt de savoir si ce n'est pas simplement du travail bâclé, voire problématique sur le plan statique.

On verra comment ce sera après le bétonnage. Ce midi, je rencontre le conducteur de travaux pour la réception, mais je voulais d'abord avoir votre avis.

Cordialement
King Julien
 

Bookstar

28.10.2020 09:47:57
  • #2
Ça me semble personnellement être une grosse saleté.
 

cschiko

28.10.2020 09:54:03
  • #3
Donc les premières images ressemblent plutôt à un élément ou est-ce une illusion ? Car on y voit aussi l’armature, non ? Pour moi, en particulier, cela semble vraiment très, disons "sympa", intéressant. Donc je serais tout à fait d’accord avec Bookstar, comme je l’ai dit, les premières images donnent presque l’impression que la plaque est "cassée".
 

halmi

28.10.2020 10:00:08
  • #4
Nous avons regardé une fois une cave préfabriquée de la société Dennert peu de temps après son installation, elle avait l'air parfaite. Il n'y avait pas un seul endroit aussi mal fait que chez toi, mais c'était aussi une cave préfabriquée, rien n'a été bétonné ensuite. Je te conseille quand même de demander un avis spécialisé indépendant.
 

KingJulien

28.10.2020 10:05:26
  • #5

Tu as raison ! Ça ne m'a pas du tout frappé hier dans l'ardeur du combat.
Ça commence bien
Alors je vais certainement faire enregistrer cela comme un défaut. On verra ce que le chef de chantier du maître d'œuvre en dira.
 

11ant

28.10.2020 16:40:27
  • #6
Au début, je pensais que quelqu'un avait interprété "Stoßfuge" trop littéralement comme un joint de choc ou de fracassement, mais en y regardant de plus près, cela me semble plutôt être une fissure, de part et d'autre de laquelle il y a maintenant une surface en béton lavé. À mon avis, cela doit être remplacé avant que la dalle ne soit posée. Où le béton coulé sur place est-il censé s'écouler - s'agit-il de murs extérieurs dont la partie préfabriquée ne consiste qu'en les deux "couches de coffrage" ? Il me semble que quelqu'un a voulu livrer ces pièces à la va-vite et les a donc chargées avant qu'elles n'aient correctement pris.
 

Sujets similaires
01.04.2020Chef de chantier secteur Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel)10
10.02.2014Engagements du chef de chantier - Relation de confiance13
09.03.2014Chef de chantier disparu10
21.09.2023Expériences avec Glatthaar Fertigkeller21
16.06.2016Comment travailler le plafond en béton coulé sur place15
13.11.2017Planification des travaux de construction - Qui doit la réaliser ? Le maître d’œuvre, le chef de chantier ?11
15.01.2018Un chef de chantier peut-il démissionner à cause d'un manque de performance ?16
22.04.2018La construction est continuellement retardée - appeler le chef de chantier ?36
31.05.2019Le chef de chantier ne vient pas, ne vérifie pas ou il se moque de tout16
12.08.2019Premier rendez-vous chef de chantier - Conseils ?11
25.05.2022Couverture du puits 1,5 x 1,5 bétonner comme la structure25
19.09.2022Bétonnage du palier d'entrée - à quoi faire attention ?29

Oben