Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour

  • Erstellt am 16.01.2021 16:30:34

RotorMotor

18.01.2021 11:53:14
  • #1
Cela ne semble pas cohérent. Est-ce qu'il a aussi fait plus chaud dehors ? A-t-on attendu assez longtemps ? C’est-à-dire environ 48 heures ?
 

Bookstar

18.01.2021 12:23:12
  • #2

Erreur typique de débutant. La maison est à 1 degré et tu économises cette énergie gratuitement au début. Ton indication concernant les 48 heures est donc correcte. Ensuite, la consommation augmente.
 

Alessandro

18.01.2021 14:32:09
  • #3
alors je crois fermement à une erreur.
24°C température ambiante avec 30°C température de départ, 10cm VA et températures extérieures en dessous de zéro ?
 

T_im_Norden

18.01.2021 15:22:22
  • #4
Nous avons 23 degrés de température ambiante dans le salon, 20/21 dans les salles de bains et autres pièces, et environ 18 degrés dans la chambre à coucher.
Avec une température de départ calculée de 22/23 degrés et une coupure de température de départ de 27/28 degrés et des températures en dessous de zéro.

Je ne suis pas encore arrivé au point où la température de départ doit augmenter, pour le moment le chauffage régule encore cela via la durée de fonctionnement qui se situe entre 14 et 20 heures.

150m2 [Energieeinsparverordnung] avec une isolation murale légèrement améliorée.
 

Alessandro

18.01.2021 15:39:42
  • #5
vous n'avez sûrement pas de translation parallèle de la [Heizkurve] incluse ?
 

Alessandro

18.01.2021 15:59:11
  • #6
je dois faire monter la température de départ d'environ 5°C de plus ici pour atteindre ces températures. :eek: Donc la courbe de chauffage que tu appliques en départ, je l'applique comme RL_soll
 

Sujets similaires
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
07.03.2022Température d'avance de 40 degrés à 35 degrés "à ajuster" ou pas31
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
16.03.2023La réduction de la température d’alimentation du chauffage au sol est-elle plus complexe que prévu ?70

Oben