Principelement, il est correct que le [Schorni] doit être à bord dès le début, sinon on peut finir par vivre une mauvaise surprise.
Mais normalement, une preuve suffit également que l'installation de ventilation ne dépasse pas 4 Pa pour les combustibles liquides et 8 Pa pour les combustibles solides.
Cela suffit normalement. Je fais moi-même des mesures et ainsi je n'ai pas eu à installer certains pressostats. Mais il y a aussi eu des [Schorni] pour lesquels un tel protocole de mesure n'avait aucune importance.
Mais quoi qu'il en soit, le [Schorni] a le dernier mot.
Cordialement
M. O.