Cableado de enchufes, interruptores

  • Erstellt am 23.12.2022 15:52:26

RotorMotor

27.12.2022 11:55:12
  • #1
El horno, el refrigerador y compañía también simplemente se conectan en el enchufe. ¡El refrigerador además consume muy poco! En mi caso también todo está protegido con 1.5mm² y 16A. Sin embargo, está en el revoque y justo al lado del cuadro, por lo que es muy corto.
 

dettec61

27.12.2022 12:04:22
  • #2

Bueno, nadie sabe exactamente qué va a poner en marcha cada uno en su casa.
Si eres amigo de la cocina/horno nostálgico, rápido se superan los 3 kW (1,6 kW horno, 1,6 kW cocina). Por supuesto, rara vez se usan las 4/6 placas y el horno al mismo tiempo, pero me gusta poner 2,5 mm² en la cocina para estos aparatos.
Las "cocinas integradas" también suelen tener fondue, freidora, etc... no se pueden olvidar la cafetera y el hervidor de agua. Por eso también varias líneas derivadas para enchufes. ¿Sabes qué viene mañana?
Y los costes realmente se mantienen dentro de límites razonables...
 

RotorMotor

27.12.2022 12:28:34
  • #3

Básicamente correcto.
Por supuesto, los circuitos nunca deberían dimensionarse según el aparato, sino según el cableado (incluyendo longitud y tipo de instalación).

Solo quería decir que no tiene sentido poner 1.5mm² en todas partes y luego precisamente en la nevera 2.5mm².


Solo mi horno ya tiene 3600W y no es nostálgico. ;)


¿Y todo eso se usa al mismo tiempo?
Si todo está instalado según la normativa, salta el interruptor si se pone demasiado aparatos a la vez.
Pero con un fondue o una freidora eso casi seguro que no ocurre. ;)
 

i_b_n_a_n

27.12.2022 12:39:21
  • #4
lo hemos hecho con nosotros porque después nadie sabe si tal vez el refrigerador termina en el enchufe del horno después de una remodelación de la cocina ;-)
Con nosotros distancias extremadamente cortas desde la UV a los consumidores, por eso desde el punto de vista de costos es despreciable

El (nuestro) fondue eléctrico tiene por cierto 1100 vatios, el raclette 1400 vatios. Sin embargo, el FI saltó en la nochebuena porque el primero estaba defectuoso. Afortunadamente había un repuesto al lado :p
 

dettec61

27.12.2022 12:47:43
  • #5

Bueno, no tiene que ser nostálgico, por eso escribí que nadie sabe quién usará qué exactamente. Por eso 2,5mm²
El refrigerador, claro que no - lógico


Si salta el fusible, tampoco ganas nada, porque quieres usar los aparatos, por eso aquí otra vez = 2,5mm²
La freidora de aire puede fácilmente tener 2KW, la fondue también unos 1,4-1,5KW.... Y hay, como con tu horno, seguro que hay aparatos que consumen aún más...
Sea como sea....
 

RotorMotor

27.12.2022 12:51:42
  • #6
Sobredimensionar tuberías puede hacerlo cualquiera como quiera. Solo se debe distinguir entre diversión, sentido y normativa. Aunque, en realidad, ni siquiera es necesario, porque para eso existen profesionales.
 

Temas similares
29.09.2016Refrigerador americano45
03.03.2016Integrar el refrigerador en la pared27
28.01.2014Base del refrigerador y encimera sobre el refrigerador19
05.05.2016¿Es posible instalar Ikea Metod y el horno a una altura de 50 cm?13
11.05.2018¿Poner el refrigerador independiente o integrado?69
16.09.2018Enchufe desconocido en edificio antiguo - ¿corriente fuerte para la cocina?11
20.10.2018Electrodomésticos de cocina - estufa, horno, microondas y todo lo que se necesite!225
10.01.2019Refrigerador Side by Side - Guía para la decisión12
28.01.2019¿Sistemas de extracción para estufa hacia "abajo", buenos?13
02.09.2019Instalar protección contra el desplazamiento en el suelo para dormir para la aceptación de la obra12
15.04.2020Nuevo refrigerador zumba - ¿experiencias?30
08.06.2021Horno / Cocina - Inducción, negro12
12.02.2022¿Conexión fija de agua para refrigerador side by side?41
05.03.2022Integración completa lado a lado/francés - refrigerador13
24.08.2022Busco refrigerador de los años 60 con función de cubitos de hielo14
13.09.2022Refrigerador con conexión fija de agua25
28.12.2022Refrigerador, ¿qué marca pueden recomendar?30

Oben