¿Qué wallbox? Preparación para nueva construcción

  • Erstellt am 19.03.2022 11:19:03

Taitv789

19.03.2022 11:19:03
  • #1
Hola

estamos en construcción nueva y queremos preparar directamente una Wallbox

Debe soportar la facturación del coche de empresa con el empleador (siempre tengo un coche de empresa)

Tengo la Wallbox Easee que se puede preparar con Easy Ready y a la que solo hay que enchufar el chargeberry y después no se necesita electricidad

¿O debería instalar un enchufe rojo de corriente fuerte en el garaje y simplemente enchufar una Wallbox móvil como por ejemplo la Go E Charger Wallbox y luego usarla?

¿Un cable para 11 kW es suficiente o no?

También haré instalar un cable Ethernet para la Wallbox.
 

hanse987

19.03.2022 16:32:08
  • #2
Solo dejaría instalar un cable de dimensiones suficientes y luego, cuando la Wallbox esté definitivamente decidida, que un electricista haga la conexión.

¿Qué dice tu empleador sobre la Wallbox? En nuestra empresa, debido a la facturación, se ha impuesto directamente el fabricante y modelo de la Wallbox.
 

Taitv789

19.03.2022 21:36:52
  • #3
Me gustaría evitar que el electricista tenga que venir de nuevo para reducir costos y muchos electricistas no se desplazan por solo 1 Wallbox

Del empleador no hay indicación sobre la Wallbox, lo importante es que todo esté perfectamente indicado para la facturación ante la oficina de impuestos.
 

Martial.white

20.03.2022 08:25:44
  • #4
Go-e charger no tiene un contador calibrado conforme a MID. Sin embargo, la oficina de impuestos exige exactamente ese tipo de contador para la facturación.
 

Taitv789

20.03.2022 11:23:22
  • #5
Gracias, no sabía lo de los contadores calibrados MID en la Wallbox.

¿Qué opinan ustedes en general sobre las Wallbox móviles?
¿Valdría la pena simplemente instalar un enchufe rojo en el garaje y conectar ahí la Wallbox móvil, o debería ser siempre una Wallbox fija para uso permanente?
 

Martial.white

20.03.2022 13:56:12
  • #6
Entonces lo tengo así, pero necesitas un FI adicional en el enchufe rojo y el contador conforme a MID. Además, debes justificar de manera plausible para la facturación que en el enchufe siempre está conectado solo el Go-e, para poder facturar correctamente.

Yo no lo haría así, sino que instalaría un tubo vacío desde el armario del contador hasta el garaje, preferiblemente ya con la sección de cable adecuada y en el caso del LAN prestar atención al apantallamiento correspondiente si va en el mismo tubo. Si todavía es posible, pondría 2 tubos vacíos.
 

Temas similares
16.07.2015El cable para la lámpara exterior es demasiado corto11
12.09.2019Electricidad en el garaje: cuadro eléctrico, circuito, enchufes21
19.02.2018Liquidación de gastos adicionales - ¿Cómo se debe crear la lista?21
19.07.2019Plaza de aparcamiento TG: Mejor posición para enchufe de 230V y wallbox11
19.09.2019Facturación eléctrica - ¿según qué principio?63
10.02.2021Instalar electricidad desde la casa hasta el garaje11
06.06.2020Tirar el cable a través del conducto20
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
21.07.2021Problema con el electricista - ¿qué harías?78
14.02.2021Tuberías vacías de la casa al jardín / Consejos10
25.03.2021Introducir tuberías desde la casa al garaje14
08.05.2021Conectar lámpara de techo LED - varios cables colgando del techo27
17.08.2021Preparación de wallbox para garaje, obra nueva23
13.11.2021Requisitos para apartamento anexo, instalaciones, contadores, etc.13
15.01.2022Planificación eléctrica a prueba de futuro en obra nueva23
28.01.2022Plan eléctrico construcción nueva casa adosada Evaluación y comentario10
28.11.2022¿Se necesitan cables LAN en el garaje?107
20.09.2022Cable de 5 pines a cable de 3 pines13
09.04.2023Reducción planificada de wallboxes y bombas de calor34
25.09.2023El proveedor tiene números de medidor incorrectos en el sistema - ¿qué hacer?42

Oben