Weishaupt (Split) o Kermi (Monoblock)

  • Erstellt am 10.11.2019 22:03:24

M. Gerd

10.11.2019 22:03:24
  • #1
Hola a todos,

estamos justo ante la decisión de si optar por una bomba de calor aire-agua Weishaupt LS 8 como equipo dividido, o preferir una Kermi x-change dynamic ac 8 AW E como monobloque.

Se dice que la Kermi es más eficiente y también puede utilizar la energía solar de manera "inteligente", pero tiene un recargo de casi 5k. Lo seguro es que no recuperaré esos 5k con un funcionamiento eficiente, pero quizás los costes de mantenimiento sean menores, la bomba de calor aire-agua sea más silenciosa, etc.

¿Hacia qué opción se inclinarían ustedes y por qué? ¿Cuáles creen que son los pros y contras de ambos equipos?

Gracias y saludos cordiales M.G.
 

Grantlhaua

11.11.2019 06:36:38
  • #2


Llevo unas semanas con la Kermi y es realmente muy silenciosa... La fotovoltaica ya está instalada pero aún no conectada a la red, por lo que no puedo decir nada sobre el uso "inteligente".

Además, una IDM o Kermi simplemente se ven mucho mejor que una Viessmann o una Weißhaupt.
 

M. Gerd

11.11.2019 08:13:04
  • #3
¡Felicidades! Mi sistema fotovoltaico ya está instalado, pero lamentablemente aún no está conectado porque la conexión eléctrica todavía no está disponible.

¿Por qué te decidiste por Kermi? O mejor dicho, ¿qué te valió la pena pagar el precio significativamente más alto? Hasta ahora, en el lado positivo tengo: ruido, eficiencia, estética, opción fotovoltaica. Pero por otro lado, los altos costos de adquisición y el riesgo de que en invierno se congele la tubería.

¿Cómo es el mantenimiento? ¿Kermi requiere mucho mantenimiento o es más bien de bajo mantenimiento?
 

Grantlhaua

11.11.2019 08:36:31
  • #4


No tengo lejos la sede principal de Kermi y la IDM me habría costado casi lo mismo que Kermi. Para mí no había otra opción, porque valoro la calidad y también un poco la apariencia. También vi la bomba de calor directamente en la fábrica de Kermi.
¿Por qué la tubería debería congelarse en invierno? Aquí hemos instalado una tubería de calefacción urbana y las conexiones se aíslan otra vez y luego se pone esta tapa de aluminio encima. En principio, no debería congelarse nada. También compré el X-Center Base y los actuadores/termostatos de habitación de Kermi. Además, la unidad central de ventilación Kermi, para tener todo en un solo sistema.

No puedo decir todavía cuánto mantenimiento requiere Kermi, ya que solo lleva funcionando tres semanas...

Espero que ahora finalmente me lleguen mis contadores, para que la fotovoltaica pueda conectarse a la red...
 

hampshire

11.11.2019 10:36:50
  • #5

Es realmente divertido ver cómo se genera la electricidad. Está nublado, no se ve el sol directamente, estamos en noviembre y en este momento "cosecho" 1,3 kW. A veces, las buenas noticias por la mañana pueden ser tan pequeñas.
 

Lumpi_LE

11.11.2019 11:07:21
  • #6
Sí, eso tiene algo, aquí llegan justo 8 kW a pesar de muchas nubes, gracias a las bajas temperaturas. La bomba calienta bien el agua, el lavavajillas está en marcha y se están suministrando aún 6,5 kW.
 

Temas similares
08.06.2017¿Cómo utilizar experiencias con sistemas fotovoltaicos, como las bombas de calor?64
30.05.2016KfW55: Bomba de calor de gas o aire-agua con/sin fotovoltaica17
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
10.07.2016Bomba de calor aire-agua con fotovoltaica o pellet con solar25
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
22.02.2018Bomba de calor aire-agua y estufa de pellets con circulación de agua y sistema fotovoltaico17
12.04.2019Financiación para innovación de BAFA bomba de calor aire43
22.04.2019¿Alternativa a Weishaupt WWP LS 8 (Rotex, Kermi, ...)?11
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
13.12.2019¿Gas con energía solar térmica o bomba de calor? ¿Y posiblemente fotovoltaica?13
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
28.07.2020Fotovoltaica y bomba de calor - confusión con los contadores y cuestión de costos12
10.12.2020Bomba de calor Knv o bomba de calor de aire IDM13
06.10.2021¿Instalación fotovoltaica / bomba de calor, tienen 2 contadores?55
16.03.2021¿Experiencias con la bomba de calor de sal de IDM?18
03.01.2022Contador de electricidad para bomba de calor en combinación con BAFA y fotovoltaica22
08.12.2022Interpretación de la bomba de calor iDM en cuanto al COP32

Oben