¿Sabes si eso se ha investigado en algún lugar o tienes algunas fuentes para tus afirmaciones? En la ventilación combinada de entrada y salida en la pared exterior me pareció convincente el gráfico de flujo de Vallox, con las válvulas sobre la puerta siempre se argumenta con válvulas de gran alcance y el efecto Coanda. Pero tampoco soy un experto en mecánica de fluidos y estoy dispuesto a que me enseñen algo mejor...
 

Sebastian79

02.06.2016 08:08:46
  • #2
También solo puedo referirme a mis conversaciones con un ingeniero de este tipo de sistemas de ventilación y a la planificación de mi proveedor, además de las ayudas de planificación en Helios/Zehnder; son principios bastante simples.

El efecto Coanda también se describe allí, pero no se considera un efecto que "permita" válvulas encima de las puertas.

Seguro que no soy un experto. Simplemente no confío en declaraciones aisladas de empresas que luego sacan de la chistera tales "maravillas", mientras que el resto todavía planifica de la manera tradicional con dos entradas y salidas desplazadas.
 

bortel

02.06.2016 08:52:56
  • #3
Sí, que de los Vallox solo se necesita uno también lo he visto. Por eso el especialista en ventilación también estaba muy escéptico, especialmente por los cortes transversales. Ahora tomo la libre de puentes térmicos de Westaflex. Aire fresco al norte y aire de salida al sur, así no tengo más penetraciones en el techo.
 

Sebastian79

02.06.2016 09:02:33
  • #4
Te hago fotos esta noche
 

Mycraft

02.06.2016 09:36:04
  • #5


Eso no es incorrecto.

El uso previsto como rejilla de entrada y salida de aire fresco requiere que:

- el sistema haya sido planificado desde el principio de esa manera
- los dos tubos estén uno al lado del otro en la pared
- el instalador del sistema de ventilación conozca el sistema
- el instalador del sistema de ventilación coopere.

Simplemente hay demasiados "si" para responder a la pregunta simple sobre una rejilla de ventilación. Por eso, mi recomendación es simplemente instalar dos.

Es bueno que en tu caso la rejilla funcione correctamente. Sin embargo, tu sistema fue diseñado precisamente para eso.

La mayoría de los instaladores de ventilación no conocen esta rejilla y convencerlos es todo un desafío. O bien simplemente no asumen ninguna garantía.
 

nms_hs

02.06.2016 10:34:28
  • #6


Nuestro sistema Helios, planificado por Helios, también solo tiene una rejilla combinada en la fachada.
 

Temas similares
12.05.2014KfW 70 sin sistema de ventilación107
05.12.2015Ventilación controlada de viviendas Helios - ¿Es suficiente la instalación según las indicaciones del fabricante?17
30.08.2016¿Por qué es especialmente importante la sombra en las casas nuevas?83
07.06.2018Ventilación residencial controlada casa unifamiliar - planificación y diseño Helios Easyplan34
29.10.2018Decisión Ventilación controlada en viviendas: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 30112
17.07.2020Construcción del suelo en altura con la conducción de tuberías KWL Vallox cuestionable34

Oben