Suelo radiante - el circuito de calefacción permanece demasiado frío.

  • Erstellt am 17.05.2023 20:03:33

Bewohner0815

17.05.2023 20:03:33
  • #1
Hola a todos,

estoy buscando explicaciones / instrucciones sobre mi calefacción por suelo radiante y he encontrado este foro, espero obtener ayuda. Mi casero no responde y el tema ya empieza a molestar.

La situación es la siguiente.

Calefacción por suelo radiante en toda la mitad de una casa pareada. La casa pareada está conectada a una instalación más grande donde también están conectados otros apartamentos y casas. En nuestra mitad de la casa hay tres (sótano, planta baja, primer piso) de estos cuadros de distribución. Básicamente todo funciona como debe, excepto una habitación de invitados en el sótano. Esta habitación tarda muchísimo en calentarse. Hace 4 días pusimos la temperatura a 22 grados porque vienen invitados. Después de dos días la habitación tenía 20 grados, pero lamentablemente después de otros dos días no sube de 20,6 grados.

Después de abrir los otros circuitos de calefacción en el sótano, la temperatura en la habitación de invitados incluso bajó. Supongo que es porque el agua fría de las otras habitaciones enfría de nuevo el agua en la habitación de invitados.

Las preguntas para ustedes son:
¿Qué opciones de ajuste tengo?
¿Dónde se ajusta, por ejemplo, el caudal?
¿Por qué puede ser que no se alcance la temperatura en esa habitación?

Gracias de antemano


 

Daniel-Sp

17.05.2023 20:23:48
  • #2
Moin,
¿Qué caudal tienes? No puedo verlo en la foto. ¿Puedes aumentar el caudal?
¿Cuál es la temperatura de retorno del circuito de calefacción correspondiente y cuál la de los otros circuitos?
¿Para qué temperatura ambiente fue diseñada la calefacción por suelo radiante en esta habitación?
Saludos
 

WilderSueden

17.05.2023 20:43:10
  • #3

Yo apostaría espontáneamente a que o
- las tuberías de alimentación están dimensionadas demasiado pequeñas
- la bomba de calefacción está subdimensionada y ya no puede con el sótano adicionalmente
- para las habitaciones del sótano se asumieron otras temperaturas para el cálculo de la carga térmica (¿siempre planificadas como espacio habitable o solo configuradas así por vosotros?)

En todos estos casos, como inquilino puedes hacer poco. Que la temperatura baje en cuanto añades otras habitaciones del sótano, sin embargo, sugiere que el caudal para todo el sótano no es el adecuado.
Tengo otro punto... ¿qué son las otras habitaciones del sótano y qué paredes divisorias tienes allí? Una habitación cálida junto a habitaciones sin calefacción pierde mucho calor a través de las paredes. Entonces, por supuesto, el cálculo de la carga térmica tampoco es correcto.
 

RomeoZwo

18.05.2023 22:54:33
  • #4
¿Está el motor de accionamiento para [Keller 1] intencionadamente fuera de lugar? En mi sistema, al desmontar el motor de accionamiento, el caudal es inicialmente 0.
 

Daniel-Sp

18.05.2023 23:05:16
  • #5
En mi instalación, con el actuador desmontado, el flujo está abierto.
 

Temas similares
30.03.2015¿La calefacción por suelo radiante en el baño es suficiente o se necesita calefacción adicional - calefacción de pared?22
05.11.2014¿Calefacción por suelo radiante Sí o No?32
27.11.2015¿Controlar el clima con calefacción por suelo radiante o a través del sistema de ventilación?66
21.01.2016Calentar una habitación del sótano poco usada - calefacción por suelo radiante? ¿Error?10
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
07.10.2016Control de calefacción por suelo radiante19
24.07.2017Vinilo: ¿Solo pegar sobre calefacción por suelo radiante?33
01.11.2017Calefacción por suelo radiante - ¿Es mejor instalar baldosas o laminado?28
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
29.09.2020Radiador toallero con calefacción por suelo radiante - ¿se calienta?29
31.12.2020Calefacción por suelo radiante Danfoss demasiado caliente15
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
03.01.2022Bomba de calor geotérmica casa unifamiliar 200m² calefacción por suelo radiante kfw55 - configuración/optimización91
11.12.2021Las calefacciones de pared no alcanzan la temperatura deseada53
31.03.2023¿Es suficiente el Vitodens 200-W para calefacción por suelo radiante?17
20.11.2023Encender la calefacción por suelo radiante en el regulador21
21.11.2024Calefacción por suelo radiante en la planta alta - una habitación siempre permanece demasiado fría20

Oben