Tipo de techo y reemplazo / cambio de ventana de techo

  • Erstellt am 22.10.2024 10:59:15

atomic2000

22.10.2024 10:59:15
  • #1
Hola a todos,

quiero cambiar 4 ventanas de techo en mi casa construida en 1986. 3 en el ático y 1 en el primer piso.
Según la documentación de construcción, la distancia entre vigas es de 75 cm. Quiero instalar los tamaños Velux: 2x Mk08 en el ático y MK06 en el primer piso. El ancho de las ventanas/marco es de 78 cm y se añaden 2-3 cm a cada lado (Velux BDX juego de aislamiento y conexión).
Por lo tanto, las ventanas nuevas no encajarían. Mi carpintero me dijo que entonces sería necesario hacer un refuerzo.

En mis documentos de construcción está escrito lo siguiente sobre el techo: "Techo con vigas longitudinales según cálculo estructural". No soy experto, pero creo que mi casa tiene un techo con vigas transversales.
¿Qué opinan ustedes, qué tipo de techo tiene mi casa y qué significa la descripción anterior?
Adjunto fotos antes del aislamiento interior.

En el dormitorio ya se hizo un refuerzo (viga número 2 desde la izquierda), si se hace un refuerzo en el ático, habría que separar la viga número 4 y hacer el refuerzo entre las vigas 3 y 5. Así, la viga 3 tendría que soportar la carga parcial de las vigas 2 y 4.

En el lado opuesto habría que hacer la misma construcción tanto en el ático como en el primer piso debajo.

¿Está permitido hacer refuerzos 2 veces en el ático y 1 vez en el primer piso?
He leído que no es recomendable separar las vigas en un techo con vigas transversales.
¿O se podría reforzar una viga de un lado y separar la viga en la longitud necesaria? Como la viga tiene aproximadamente 7/7,5 cm de ancho, debería ser posible dentro de este ancho.

Otra pregunta:
He recibido un presupuesto de un carpintero. Ahora resulta que un amigo mío (techador) tiene tiempo y podemos hacerlo juntos.
La diferencia de precio entre hacerlo nosotros y el carpintero es de aproximadamente 3500-4000 euros.
¿Qué me recomendarían? Estoy algo preocupado porque se trata de una estructura del techo...









 

11ant

22.10.2024 13:41:20
  • #2
Este es finalmente una contribución de preguntas excelentemente ilustrada. Aquí no reconozco ninguna [Pfetten]. En cuanto a las dudas sobre el [Mehrfachauswechselung] soy demasiado universalista; lo mejor es que preguntes a un carpintero que también debería llevarlas a cabo (o a un ingeniero estructural). El intercambio / instalación propiamente dicho seguro que puedes hacerlo bien con el amigo techador.
 

Buchsbaum066

22.10.2024 21:12:44
  • #3


Bueno, los 75 cm son el plan. Te aconsejaría que primero midas la distancia exacta entre las vigas. Al menos las correspondientes donde se van a colocar las nuevas ventanas. Por lo general, no siempre coinciden exactamente y las tolerancias pueden ser significativas.
Y tal vez las nuevas ventanas simplemente encajen sin necesidad de instalar un refuerzo.

De lo contrario, si realmente sólo se trata de 3 cm, que es lo que son más anchas las nuevas ventanas, se podrían fresar 1,5 cm a cada lado de las vigas existentes y reforzarlas en los otros lados con una tabla de 5 cm de grosor. Eso funcionaría y sería más fácil que instalar un refuerzo.

Pero como digo, mide primero las distancias exactas de las vigas correspondientes. En mi caso también había una diferencia de 5 cm de un lado a otro.
 

Temas similares
25.07.2021Las ventanas de plástico crujen en las esquinas superiores13
27.02.2015¿Ventanas a prueba de robos?33
28.11.2013Sus opiniones sobre nuestro plano y oferta22
03.06.2014Diseño interior - ventanas14
16.01.2018¿Es realista un recargo por ventanas de colores?19
18.06.2014Inspector identificación de defectos, determinación de la instalación de ventanas10
18.05.2016¡Ayuda necesaria para la disposición de las ventanas!32
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
20.12.2019¿Precios y experiencias de las ventanas Trefz?14
26.01.2015Ventana entre dos habitaciones13
15.06.2017Ventanas de techo con doble o triple acristalamiento15
20.03.20181-2 casas unifamiliares en la ladera con sótano parcial y alquiler opcional17
13.11.2018Casa unifamiliar en ladera, aprox. 220 m², 2,5 plantas, techo a dos aguas - ¿ideas?75
18.03.2019Planificación de plano de casa unifamiliar (190 m²) con garaje18
05.11.2019Cree una sala técnica aislada para la caldera de gas en el ático57
07.11.2020Optimización de plano para una casa pareada de 150-160 m² en un terreno de 360 m² en una zona de nueva construcción95

Oben