Equilibrio térmico de la calefacción por suelo radiante - ¿Cómo proceder?

  • Erstellt am 14.10.2020 12:03:11

Tx-25

14.10.2020 21:37:41
  • #1
Adjunto las imágenes del cuadro de distribución.
Si abro los Tacos completamente, el equilibrado hidráulico queda totalmente anulado. ¿No sería más sensato regular basándose en los valores?
 

Mycraft

14.10.2020 21:39:22
  • #2
No, ni se te ocurra, con eso destrozarás toda la hidráulica.
 

Andre77

14.10.2020 22:01:41
  • #3
Una pregunta, ¿importa si los tubos están arriba o abajo en el [HKV]?
 

Mycraft

15.10.2020 07:14:36
  • #4
No, eso es irrelevante. También funciona perfectamente sin ello.
 

Joedreck

15.10.2020 07:43:04
  • #5
Como dije: anotar todo minuciosamente para poder retroceder algunos pasos en caso de duda. Sin embargo, será evidentemente difícil controlar todo esto. Si interpreto bien los números, allí están anotadas las longitudes de los conductos. Regular eso probablemente será una obra maestra.
 

Mycraft

15.10.2020 07:49:47
  • #6
Por eso lo digo. Bajo ninguna circunstancia girar bruscamente. El sistema está ahora muy probablemente más o menos en equilibrio. Por lo tanto, si acaso, solo son necesarios ajustes mínimos.
 