marceleisi
05.05.2021 20:31:48
- #1
Hola a todos,
quiero cumplir con mi novia el sueño de una casa propia en forma de una vivienda pareada con estándar energético KFW 55 y tengo algunas preguntas sobre nuestra instalación de calefacción para ustedes.
Primero, nuestros datos:
Actualmente hogar de 2 personas; se planea en el futuro un hogar de 4 personas
Sótano + 2 plantas completas + ático habitable
Superficie total de la casa 267 m²
Superficie calefaccionada con suelo radiante (incluyendo sótanos calefactados) 230 m²
Solo podemos instalar una bomba de calor aire-agua, ya que no se permiten perforaciones, no hay red de gas instalada y no hay espacio para un tanque (pellets, gasóleo, gas).
Nuestro instalador de calefacción elegido nos ha propuesto el siguiente sistema:
- Remko Monoblock LWM 150 10 – 13 kW
- Depósito acumulador PSFW 500
o (¿500 L son suficientes? Y el sistema puede calentar el agua más rápido, según argumenta)
- Módulo de agua caliente instantánea FWS Easy 30
o la capacidad de descarga de 30 l/min sólo está indicada a 70°C de temperatura de entrada. No sabemos cómo se comportará con un depósito acumulador de aproximadamente 50°C.
Además, instalaremos alrededor de 7 kW de módulos fotovoltaicos en nuestro techo orientado al sur. Aquí queremos usar la electricidad generada para la bomba de calor, o alimentar una resistencia eléctrica en el depósito acumulador, que calienta el depósito sin la bomba de calor a una temperatura máxima ajustada. De lo contrario, cubrir el consumo propio de electricidad de la mejor manera posible.
Ahora me surgen las siguientes preguntas para los expertos entre ustedes:
1. ¿Está sobredimensionada la bomba de calor? Al principio habíamos planeado una bomba de calor de unos 8 kW.
2. ¿Usarían la energía eléctrica generada por la instalación fotovoltaica para la bomba de calor o para la resistencia eléctrica?
3. ¿Qué tamaño debe tener el depósito acumulador? ¿Es 500 L demasiado pequeño o compensa el calentamiento más rápido de 500 L la mayor capacidad de un acumulador de 800 L?
4. ¿Qué tipo de depósito acumulador es aquí la mejor opción?
5. ¿Qué opinan sobre los módulos de agua caliente instantánea? ¿Sería posible una ducha paralela con este módulo de agua caliente relativamente pequeño?
a. La ducha tipo lluvia y la ducha de mano consumen sin modo Eco cada una 16 l/min, con Eco sólo 9 l/min. ¿Qué opinan sobre las variantes Eco? Además del aspecto sostenible, por supuesto vemos también un menor consumo de agua.
b. Nuestro grifo elegido consume máximo 5 l/min.
¡Muchas gracias de antemano!
Estamos muy interesados en su valoración.
quiero cumplir con mi novia el sueño de una casa propia en forma de una vivienda pareada con estándar energético KFW 55 y tengo algunas preguntas sobre nuestra instalación de calefacción para ustedes.
Primero, nuestros datos:
Actualmente hogar de 2 personas; se planea en el futuro un hogar de 4 personas
Sótano + 2 plantas completas + ático habitable
Superficie total de la casa 267 m²
Superficie calefaccionada con suelo radiante (incluyendo sótanos calefactados) 230 m²
Solo podemos instalar una bomba de calor aire-agua, ya que no se permiten perforaciones, no hay red de gas instalada y no hay espacio para un tanque (pellets, gasóleo, gas).
Nuestro instalador de calefacción elegido nos ha propuesto el siguiente sistema:
- Remko Monoblock LWM 150 10 – 13 kW
- Depósito acumulador PSFW 500
o (¿500 L son suficientes? Y el sistema puede calentar el agua más rápido, según argumenta)
- Módulo de agua caliente instantánea FWS Easy 30
o la capacidad de descarga de 30 l/min sólo está indicada a 70°C de temperatura de entrada. No sabemos cómo se comportará con un depósito acumulador de aproximadamente 50°C.
Además, instalaremos alrededor de 7 kW de módulos fotovoltaicos en nuestro techo orientado al sur. Aquí queremos usar la electricidad generada para la bomba de calor, o alimentar una resistencia eléctrica en el depósito acumulador, que calienta el depósito sin la bomba de calor a una temperatura máxima ajustada. De lo contrario, cubrir el consumo propio de electricidad de la mejor manera posible.
Ahora me surgen las siguientes preguntas para los expertos entre ustedes:
1. ¿Está sobredimensionada la bomba de calor? Al principio habíamos planeado una bomba de calor de unos 8 kW.
2. ¿Usarían la energía eléctrica generada por la instalación fotovoltaica para la bomba de calor o para la resistencia eléctrica?
3. ¿Qué tamaño debe tener el depósito acumulador? ¿Es 500 L demasiado pequeño o compensa el calentamiento más rápido de 500 L la mayor capacidad de un acumulador de 800 L?
4. ¿Qué tipo de depósito acumulador es aquí la mejor opción?
5. ¿Qué opinan sobre los módulos de agua caliente instantánea? ¿Sería posible una ducha paralela con este módulo de agua caliente relativamente pequeño?
a. La ducha tipo lluvia y la ducha de mano consumen sin modo Eco cada una 16 l/min, con Eco sólo 9 l/min. ¿Qué opinan sobre las variantes Eco? Además del aspecto sostenible, por supuesto vemos también un menor consumo de agua.
b. Nuestro grifo elegido consume máximo 5 l/min.
¡Muchas gracias de antemano!
Estamos muy interesados en su valoración.