domino55
14.10.2023 18:16:04
- #1
Hola,
mi empresa de construcción ha decidido colocar dos escaleras de hormigón prefabricadas con ángulo en la parte inferior al mismo tiempo (obviamente, para contratar una grúa más grande solo una vez).
Escalera 1: PB -> 1er piso y escalera 2: 1er piso -> ático.
El techo de la PB y el muro del 1er piso ya estaban completamente terminados. Los elementos prefabricados de la losa filigrana fueron colocados en el 1er piso.
Ver Haus_Schnitt_EG_und_1.OG.JPG.

No se pudo colocar la escalera 1 porque el punto de apoyo de la escalera (consola) en el suelo del 1er piso estaba en el camino. No había suficiente espacio para maniobrar (para inclinar la escalera, para girar el eje). La empresa de construcción cortó aproximadamente 12 cm del punto de apoyo en la losa de hormigón y luego colocó la escalera PB -> 1er piso. Para la segunda escalera ahora falta esa consola cortada. El apoyo inferior de la escalera mide 11 cm.
¿Qué puedo exigir aquí?
He solicitado que se fabrique una nueva escalera de hormigón con el apoyo inferior más ancho correspondiente. La empresa de construcción se niega; quieren "reparar" de alguna manera la losa de hormigón y colocar la escalera sobre ella. Supuestamente, el calculista de la planta de hormigón donde se fabricaron las escaleras dio su aprobación para esto.
Hasta ahora solo he recibido de este "calculista" un boceto provisional hecho a mano:

Me llama la atención que en su boceto hay menos acero que el que ya fue cortado. Si simplemente se perforan nuevas barras de acero, existe un gran riesgo de que el tubo flexible para cables eléctricos detrás de la consola sea golpeado y dañado.
Me gustaría saber si tengo que aceptar su propuesta o si, por ejemplo, puedo insistir en la nueva escalera.
mi empresa de construcción ha decidido colocar dos escaleras de hormigón prefabricadas con ángulo en la parte inferior al mismo tiempo (obviamente, para contratar una grúa más grande solo una vez).
Escalera 1: PB -> 1er piso y escalera 2: 1er piso -> ático.
El techo de la PB y el muro del 1er piso ya estaban completamente terminados. Los elementos prefabricados de la losa filigrana fueron colocados en el 1er piso.
Ver Haus_Schnitt_EG_und_1.OG.JPG.
No se pudo colocar la escalera 1 porque el punto de apoyo de la escalera (consola) en el suelo del 1er piso estaba en el camino. No había suficiente espacio para maniobrar (para inclinar la escalera, para girar el eje). La empresa de construcción cortó aproximadamente 12 cm del punto de apoyo en la losa de hormigón y luego colocó la escalera PB -> 1er piso. Para la segunda escalera ahora falta esa consola cortada. El apoyo inferior de la escalera mide 11 cm.
¿Qué puedo exigir aquí?
He solicitado que se fabrique una nueva escalera de hormigón con el apoyo inferior más ancho correspondiente. La empresa de construcción se niega; quieren "reparar" de alguna manera la losa de hormigón y colocar la escalera sobre ella. Supuestamente, el calculista de la planta de hormigón donde se fabricaron las escaleras dio su aprobación para esto.
Hasta ahora solo he recibido de este "calculista" un boceto provisional hecho a mano:
Me llama la atención que en su boceto hay menos acero que el que ya fue cortado. Si simplemente se perforan nuevas barras de acero, existe un gran riesgo de que el tubo flexible para cables eléctricos detrás de la consola sea golpeado y dañado.
Me gustaría saber si tengo que aceptar su propuesta o si, por ejemplo, puedo insistir en la nueva escalera.