Aracnor
23.05.2021 14:08:58
- #1
Querida comunidad de construcción de casas,
estamos planificando para nuestra casa unifamiliar una escalera recta que conecte la zona de salón-comedor-cocina con la planta superior. En coordinación con el arquitecto, actualmente tenemos las siguientes medidas:
16 STG
altura de contrahuella 18.6
ancho de huella: 27.0
Ahora hemos encontrado en internet los siguientes términos:
Bequemlichkeitsregel
Auftrittsbreite – Steigungshöhe = 12
27 - 18.6 = 8.4
Schrittmaßregel
2 x Steigungshöhe + Auftrittsbreite = etwa 63 Zentimeter
2*18.6 + 27 = 64.2
Sicherheitsregel
Steigungshöhe + Auftrittsbreite = 46 Zentimeter
18.6 + 27 = 45.6
Cumplimos más o menos con la Schrittmaßregel y la Sicherheitsregel. Sin embargo, probablemente nos desviamos mucho de la Bequemlichkeitsregel.
¿Qué opinan de estas medidas? ¿Hay experiencias al respecto?
Muchas gracias y saludos,
Peter
estamos planificando para nuestra casa unifamiliar una escalera recta que conecte la zona de salón-comedor-cocina con la planta superior. En coordinación con el arquitecto, actualmente tenemos las siguientes medidas:
16 STG
altura de contrahuella 18.6
ancho de huella: 27.0
Ahora hemos encontrado en internet los siguientes términos:
Bequemlichkeitsregel
Auftrittsbreite – Steigungshöhe = 12
27 - 18.6 = 8.4
Schrittmaßregel
2 x Steigungshöhe + Auftrittsbreite = etwa 63 Zentimeter
2*18.6 + 27 = 64.2
Sicherheitsregel
Steigungshöhe + Auftrittsbreite = 46 Zentimeter
18.6 + 27 = 45.6
Cumplimos más o menos con la Schrittmaßregel y la Sicherheitsregel. Sin embargo, probablemente nos desviamos mucho de la Bequemlichkeitsregel.
¿Qué opinan de estas medidas? ¿Hay experiencias al respecto?
Muchas gracias y saludos,
Peter