morgenstern
04.01.2022 00:43:18
- #1
Hola,
estoy construyendo una casa unifamiliar con un [GÜ].
Después de colocar el contrapiso, se notó que la escalera está desplazada 10 cm.
Es decir, comienza 10 cm antes de lo previsto.
Según el plano, habría 1,05 m de espacio delante de la escalera, actualmente son 94 cm.
Por lo tanto, el último escalón arriba está 10 cm más bajo (según el plano, el último escalón no habría sido un escalón completo).
La escalera es una escalera de un tramo con dos vigas. Dado que la casa tiene sótano, ahora no se puede simplemente acortar la escalera, ya que de lo contrario quedaría suspendida.
¿Hay posibilidades de reducir la abertura de la escalera? El suelo (o mejor dicho, el techo del sótano) está hecho de 18 cm de hormigón (losas prefabricadas).
Incluso en la planificación, los 1,05 m delante de la escalera eran un punto estrecho, me alegraría poder tener al menos un metro aquí.
Gracias,
Morgenstern
estoy construyendo una casa unifamiliar con un [GÜ].
Después de colocar el contrapiso, se notó que la escalera está desplazada 10 cm.
Es decir, comienza 10 cm antes de lo previsto.
Según el plano, habría 1,05 m de espacio delante de la escalera, actualmente son 94 cm.
Por lo tanto, el último escalón arriba está 10 cm más bajo (según el plano, el último escalón no habría sido un escalón completo).
La escalera es una escalera de un tramo con dos vigas. Dado que la casa tiene sótano, ahora no se puede simplemente acortar la escalera, ya que de lo contrario quedaría suspendida.
¿Hay posibilidades de reducir la abertura de la escalera? El suelo (o mejor dicho, el techo del sótano) está hecho de 18 cm de hormigón (losas prefabricadas).
Incluso en la planificación, los 1,05 m delante de la escalera eran un punto estrecho, me alegraría poder tener al menos un metro aquí.
Gracias,
Morgenstern