Dimensionamiento del sistema de aire acondicionado, ¿experiencias?

  • Erstellt am 01.07.2025 14:22:28

netzplan

01.07.2025 14:22:28
  • #1
Hola a todos,

hemos renovado un edificio antiguo para que sea una casa KfW-55 (sobre papel). En realidad, casi se ha convertido en KfW-40.

En el ático, el inquilino nos informó hoy que tiene aproximadamente 31° de temperatura ambiente. Durante la remodelación ya consideramos medidas (tubo vacío, conexiones...) para un aire acondicionado.

¿Cuánto dimensionaríais un aire acondicionado? Adjunto un plano del ático. Sala de estar = 26m² (70m³), donde la pared divisoria en el pasillo no llega hasta arriba debido a la pendiente del techo. Aquí habría una circulación hacia el pasillo y la cocina.



He observado las siguientes diferencias de potencia en los aires acondicionados Bosch:

Climate 3000 26WE
Carga térmica de diseño 2,8 kW
SCOP clima medio 4,1
Caudal nominal de aire (interior) 520 Nm³/h

Climate 3000 35WE
Carga térmica de diseño 3,6 kW
SCOP clima medio 4,2
Caudal nominal de aire (interior) 530 Nm³/h

Climate 3000 53WE
Carga térmica de diseño 5,3 kW
SCOP clima medio 4,0
Caudal nominal de aire (interior) 800 Nm³/h

Climate 8000 35WE
Carga térmica de diseño 3,5 kW
SCOP clima medio 5,1
Caudal nominal de aire (interior) 851 Nm³/h
 

netzplan

02.07.2025 20:31:32
  • #2
Adicionalmente, en la [TAB] de nuestro operador de red de distribución encontré lo siguiente:



Ya tenemos una bomba de calor (7 kW) para toda la casa (edificio de 3 viviendas) con preparación para dispositivo de consumo controlable. Es decir, cada aire acondicionado adicional tendría que ser registrado y preparado para poder ser desconectado/controlado. (Si esto es fácil de realizar, tendría que consultarlo con mi electricista. Probablemente sería necesario tender un cable desde el apartamento (subcuadro) al sótano (cuarto técnico/cuadro principal) para poder encender y apagar).
 

Michilo

03.07.2025 08:41:20
  • #3
Tengo dos aires acondicionados en la casa (150m²). Uno en la sala-comedor en la planta baja (2,5kW) y otro en el pasillo en la planta alta (3,5kW). Los enciendo bastante temprano y los dejo funcionando todo el día en el nivel más bajo. Por la noche los apago. Según la sensación, debería ser suficiente el más pequeño. El problema probablemente será la distribución del aire, para eso probablemente haya que ayudar con ventiladores. En la planta alta siempre tengo un ventilador encendido que sopla el aire frío del pasillo hacia las habitaciones.

Ten en cuenta que la indicación de potencia se refiere a la capacidad de refrigeración. La potencia eléctrica que interesa a tu proveedor es considerablemente menor.
 

netzplan

03.07.2025 23:33:53
  • #4

¿Cómo se debe interpretar este caudal nominal de aire?



En la ficha técnica dice:
 

Michilo

04.07.2025 06:56:38
  • #5


No lo sé con exactitud. Mi suposición es que es el caudal de aire que pasa por la unidad interior por hora. Lo que quería decir es la distribución del aire en el edificio/apartamento. Para el dormitorio inferior probablemente tendrá que haber un ventilador en la puerta para lograr la misma temperatura que en la sala de estar. También hará frío sin él, pero no tan frío como directamente junto al aire acondicionado.


No tomes el folleto, sino que en el manual de instalación se diferencia entre potencia nominal de enfriamiento, potencia nominal de calefacción y consumo máximo de energía. El consumo máximo de energía es lo que interesa a tu proveedor.

Con la bomba de calor, superarás los 4,2 kW. La bomba de calor tendrá una resistencia eléctrica y en el papel superará el límite por sí sola.
 

netzplan

04.07.2025 23:29:59
  • #6




¿Cómo se entiende el consumo de energía en el modelo 8000 (3,5kW)?

Consumo de energía a potencia nominal (3,5 kW) = 780 W
Potencia (mín-máx) 0,9-4,2 kW (incluso más que 3,5 kW)
Consumo máximo de energía = 2000 W (es decir, cuando probablemente trabaja por encima de la potencia nominal)

Esto significaría que se podría proteger un aire acondicionado así con 3x1,5 y 10A.
 

Temas similares
21.08.2011¿Qué sistema de calefacción es adecuado para nuestra casa Kfw 70 sin sótano?15
27.03.2016¿Bomba de calor aire-agua, gas, casa prefabricada solar térmica, ventajas y desventajas?18
14.05.2017Nueva construcción: Ático ampliable o no14
02.07.2019Reforma del apartamento existente en la planta baja - oficina adicional49
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
16.10.2020Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar17
18.05.2021Cálculo de energía KfW con bomba de calor refrigerante22
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
07.12.2021¿Vale la pena todavía una bomba de calor de agua-salmuera con KfW 40+?34
26.04.2022Bomba de calor aire-agua sin acumulador | Instalador de calefacción se remite a la normativa de la ley de energía de edificios33
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
16.10.2022Calefacción con bomba de calor - cambio de contrato eléctrico antiguo10
14.06.2023Bomba de calor y electricidad doméstica todo a través de un solo medidor25
26.07.2023Bomba de calor aire-aire vs aire-agua casa KFW55 - función de refrigeración importante48
06.12.2023Costos de electricidad para una casa KfW QNG 4019

Oben