Hola, pronto construiremos y tendremos una bomba de calor con calefacción por suelo radiante. Ahora leo a menudo en Internet que las válvulas siempre deben estar abiertas para que la bomba de calor no tenga que trabajar contra la calefacción cerrada. Ahora pregunto, ¿cómo funciona eso? Yo pongo los termostatos de ambiente por ejemplo a 21 grados. Mientras la habitación esté por debajo de 21 grados, todo está bien. Pero si hay más, ya sea porque la calefacción ha calentado la habitación por encima de 21 grados o por calor externo, la válvula se cierra.
¿Cuál es entonces lo "especial" en la afirmación de que las válvulas deben estar siempre abiertas? Como dije, hasta 21 grados de todos modos siempre están abiertas. ¿Quizás pueden ayudarme con eso?

Saludos y gracias
Pascal
 

Joedreck

01.11.2019 06:13:18
  • #2
Las palabras clave son Vorlauftemperatur y Heizkurve.
La bomba de calor calienta el agua en el sistema de calefacción. La temperatura del agua se llama Vorlauftemperatur (de la bomba de calor hacia la calefacción por suelo radiante).
Esta Vorlauftemperatur se determina por ejemplo en función de la temperatura del aire exterior. Sin embargo, no completamente, sino que se puede ajustar por ejemplo a 0 grados exterior = 25 grados Vorlauftemperatur.
Si la Heizkurve está configurada incorrectamente, la bomba de calor "produce" una Vorlauftemperatur demasiado alta e innecesaria. La calefacción por suelo radiante calienta la habitación más de lo necesario, el regulador de la habitación cierra el circuito de calefacción.

El objetivo es ajustar la Heizkurve para que la bomba de calor alcance exactamente la Vorlauftemperatur necesaria para la temperatura deseada en la casa.
Esto ahorra energía. Además, es beneficioso para la bomba de calor en cuanto a su durabilidad.

Atención, esto está fuertemente simplificado y abreviado. Hay explicaciones muy largas en internet al respecto.
 

Tobibi

01.11.2019 07:35:28
  • #3
Hemos comprado una casa con bomba de calor y ahora tengo pensamientos similares, ya que creo que las personas mayores que eran propietarias de la casa no tenían mucha comprensión técnica. ¿Alguien tiene un enlace sobre cómo proceder para optimizar la curva de calefacción, etc.?
 

Wickie

01.11.2019 08:39:58
  • #4
Léete las páginas en [Haus_technik_dialog] - ahí se puede pasar horas con preguntas sobre esos temas.

PD: ¿por qué no puedo escribir el término junto? ¡La publicación se cambia automáticamente a [HausbauDialog]!
 

boxandroof

01.11.2019 13:14:09
  • #5
Los termostatos acortan el tiempo durante el cual la calefacción por suelo radiante está disponible para calentar, ya que la encienden y apagan. Mentalmente, un tiempo de calefacción reducido no es más que si se instalara un radiador pequeño en lugar de uno grande.

Para alcanzar 21° en la casa, se tendría que operar un radiador pequeño con una temperatura de impulsión más alta (por ejemplo, 35°) que un radiador muy grande (por ejemplo, 26°). Con una temperatura exterior de ejemplo de +2° (aire como fuente), la diferencia de temperatura que la bomba de calor (de aire) debe proporcionar es:
a) con termostato: 35° - 2° = 33K
b) sin termostato: 26° - 2° = 24K

La propiedad de las bombas de calor que se ignora ocasionalmente: cuanto menor es la diferencia de temperatura, más eficiente es la bomba de calor para generar la misma (!) cantidad de calor. Por ello, unas superficies de calefacción lo más grandes posible y que funcionen de manera continua aumentan la eficiencia/número de trabajo de la bomba de calor y reducen el consumo eléctrico con el mismo resultado. Por esta razón, por ejemplo, es razonable calentar de forma continua también espacios como pasillos centrales.

El uso de termostatos suele ir acompañado en la práctica de una curva de calefacción demasiado alta, un acumulador de calor que absorbe temperaturas arbitrariamente altas y una bomba de calor sobredimensionada. El equilibrado hidráulico y la planificación de las superficies de calefacción en las habitaciones pueden descuidarse en esta configuración. El instalador de la calefacción tiene poco trabajo con la planificación y el propietario está contento porque hace calor y puede ajustar la temperatura a su gusto. La contrapartida son costes energéticos innecesariamente altos.
 

maduuto

01.11.2019 13:18:40
  • #6
Está bien, pero en algún momento tengo que regular, ya sea por calor externo o si realmente hace más de 21 grados. Sin un termostato, ¿no se calentaría automáticamente después de un tiempo, aunque sea lentamente? Así se puede apagar sin problema una calefacción por suelo radiante que esté bien ajustada a 21 grados, incluso si se acerca lentamente a esa temperatura. Mi pensamiento sería poner el termostato a 21,5 grados, para que la calefacción por suelo radiante funcione tranquilamente hasta los 21 grados establecidos, y si por calor externo hace más calor, el regulador se apaga a partir de los 21,5 grados. ¿Es correcto este razonamiento?
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
05.03.2015Bomba de calor de fuente única colector plano 2 circuitos de calefacción13
14.08.2015¿Calefacción por suelo radiante o radiadores?12
20.10.2015¿Calefacción por suelo radiante en la planta baja y superior, radiadores en el sótano?15
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
09.03.2018Radiador o calefacción por suelo radiante: ¿Qué se recomienda en estas circunstancias?23
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
28.03.2020Calefacción por suelo radiante + radiador -> dos termostatos en una habitación10
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
10.08.2020Cómo saber si la calefacción por suelo radiante está funcionando - ERR aún sin cubierta del termostato50
20.03.2021Calefacción por suelo radiante en el sótano o radiadores de baja temperatura22
18.11.2014¿Calefacción por suelo radiante o calefacción "normal"? ¿Cuál es más económica?11
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
15.09.2023Información básica reemplazo de radiador edificio antiguo14
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben