Sellado de placa de piso bruto sobre capa de XPS

  • Erstellt am 11.06.2023 11:00:26

bowbow91

11.06.2023 11:00:26
  • #1
Hola a todos,

en nuestra obra las instalaciones eléctricas y de fontanería están directamente sobre el suelo bruto de la losa.

Propuesta del colocador de solera en la conversación antes de la instalación en bruto: colocar la lámina de impermeabilización Alujet sobre el aislamiento (XPS). Según él, esto no supone ningún problema para las placas de XPS. En las indicaciones del fabricante de la lámina Alujet se menciona explícitamente la posibilidad de colocarla sobre la capa aislante.

¿Alguien puede decir algo sobre si esto está realmente bien? ¿O deberíamos mejor soltar las instalaciones para deslizar la lámina de impermeabilización debajo?
 

Harakiri

13.06.2023 13:07:25
  • #2
Es es posible en principio, pero depende de contra qué exactamente quieran impermeabilizar (humedad ascendente, otra cosa, etc.). *Y* si y cómo la lámina impermeabilizante debe conectarse a la [evtl. vorhandene] barrera contra humedad en el muro. *Y* si planeas calefacción por suelo radiante - en caso afirmativo, hay capas adicionales de aislamiento donde se pueden fijar las tuberías?

Es desventajoso en principio usar aislamiento XPS por encima de la losa de cimentación - con aislamiento PUR/PIR, posiblemente con revestimiento de aluminio, se pueden lograr valores de aislamiento mejores o alturas constructivas menores. Pero entonces definitivamente deben colocarse sobre la lámina impermeabilizante.

¿Cómo deben rellenarse los huecos alrededor/por encima de las tuberías? En la ejecución con lámina impermeabilizante por debajo tienes relativamente libertad allí, pero si es por encima, por ejemplo, el aislamiento por vertido también debe ser resistente a la humedad.
 

Temas similares
01.07.2013Aislamiento adicional en el sótano Ytong (36 cm)14
12.08.2015¿Vale la pena el aislamiento más allá del estándar de nueva construcción?34
11.09.2016Losas de cimentación - estructura/aislamiento, etc. - ¡experiencias por favor!10
13.09.2016¿Aislamiento bajo la losa de suelo EPS o XPS?12
29.07.2018¿Aislamiento perimetral bajo la losa de suelo y aún XPS bajo el solado?28
06.10.2016¿Losa de base con defectos?22
27.11.2016¿Doble aislamiento debajo y encima de la losa del suelo?10
06.10.2019Losa de cimentación con activación del núcleo de concreto. ¿Cuál es su opinión?46
26.02.2018Aislamiento bajo losa de piso de hormigón armado KFW5520
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
09.02.2019Losas de suelo con cimientos de tira y faldón anticongelante23
01.07.2019KFW 55 - Aislamiento bajo la losa del suelo37
02.02.2020Aislamiento bajo la losa del suelo - ¿Es sensato? Experiencias39
13.01.2025Aislar la placa de suelo de madera con paja20
11.05.2021Aislar la losa del piso - la altura del techo no es suficiente14
13.09.2021Grava reciclada para losa de piso21
17.01.2023Sellado de la transición entre la losa de suelo y la pared al terreno15
22.09.2022Sótano sin revestimiento de suelo adicional / limpieza de la losa del suelo34
31.05.2023Anillo de anclaje - Aislamiento para carcasa en forma de U de 5 cm10
29.04.2025Aislamiento de la losa del suelo en el sótano con piedra térmica12

Oben