El pavimento vibra - consejos para eliminar el ruido

  • Erstellt am 15.03.2024 14:47:04

woodhouse

15.03.2024 14:47:04
  • #1
Hola a todos,

en 2021 construimos una casa unifamiliar con un carpintero de madera experimentado. La arquitecta había diseñado la casa previamente como casa de mampostería, pero por recomendación decidimos que la casa se construyera con entramado ligero de madera, ya que esperamos más de 1,5 años la aprobación de la licencia de obra y nos convenció la construcción ecológica y sobre todo rápida.

La casa se montó en tres días y luego decidimos dirigir nosotros mismos la obra interior con nuestros propios artesanos; todos los materiales para el interior fueron proporcionados por el constructor. En principio estamos satisfechos con la construcción, pero el gran problema es el ruido de pisadas y las vibraciones al caminar.
Porque sólo teníamos 12 cm de altura de construcción sobre las vigas.

Pensamos que algún día podríamos vivir con ello, pero es sumamente agotador cuando en la cama se oyen esos ruidos sordos y el ruido del piso superior es casi insoportable.

Quiero mostrar brevemente la construcción del techo de planta baja a planta superior
Primero, se trata de grandes vigas de 24x10 cm, separadas aproximadamente 65 cm (los huecos están rellenos con material aislante)
> Por debajo, cerrado con listones y placa de yeso
> Sobre las vigas hay una placa OSB de 19 mm
> Sobre la placa OSB se colocó un aislamiento acústico para impacto de 40 mm (Pavaboard de la marca Pavatex)
> Por supuesto, previamente se colocaron bandas perimetrales para que en ningún punto haya contacto con la pared
> Encima hay una calefacción de suelo Schlüter con poca altura de construcción
> El albañil colocó luego un mortero de cemento fino de unos 20 mm
> Sobre ello se pegó un parquet de 14 mm, de modo que en total tenemos una altura constructiva de 12 cm, a nivel con las puertas con cristal hasta el suelo

La recomendación vino del carpintero, pero él rechazó toda responsabilidad.
La casa fue en general muy cara, porque la construimos en la costosa fase constructiva de 2021, cuando los precios de las materias primas explotaron, por lo que el resultado es aún más triste.
Los niños crecen y como caminan de puntillas, el ruido de pisadas es casi insoportable. Estos pasos sordos vibran y oscilan hasta la cama y en la planta baja parece que pasan elefantes por encima.

Actualmente estamos tan avanzados que nos planteamos mudarnos por un tiempo para reparar este error de construcción mediante pago.
Somos de NRW y buscamos un especialista para determinar la causa y dirigir la obra.

Espero información y ayuda
¡Muchas gracias!
 

nordanney

15.03.2024 14:54:59
  • #2

Parece que el techo OG funciona como un tambor. Superficie delgada y debajo un espacio de resonancia considerable. No hay solución inmediata debido a la falta de experiencia con la estructura del bastidor. Quizás reemplazar el aislamiento en los huecos por una variante más sólida.
 

KlaRa

16.03.2024 09:44:56
  • #3
Hola Preguntante,

desde el punto de vista de la construcción básica del suelo, el concepto de construcción elegido en su momento me parece coherente.
Excepto la capa aislante contra el ruido de impacto.
Si observamos la ficha técnica "Pavaboard", encontramos la siguiente indicación del fabricante:
"Este aislamiento de fibra de madera, con una muy alta resistencia a la compresión de 200 kPa, es ideal para realizar construcciones de suelo seco y también suelo húmedo altamente resistentes."
------------------
Ideal -como aislamiento contra el ruido de impacto- para construcciones de entramado de madera son materiales como la lana mineral o -por razones de seguridad contra incendios- la lana de vidrio.
Estos son paneles prensados.
Ahora veamos el texto de la descripción del producto PAVABOARD.
Allí se indica que esta base/panel tiene una muy alta resistencia a la compresión de 200 kPa con un aplastamiento del 10 % (nota: requisito normativo en la prueba).
Incluso el profano debe prestar atención ahora:
una alta resistencia a la compresión siempre significa una alta densidad del material.
Y el principio de un aislamiento contra el ruido de impacto es que el sonido pueda "neutralizarse" en el material tanto como sea posible.
Cuanto más duro/compacto es un material, cuanto mayor es su densidad, peor es su capacidad para absorber la energía sonora.
Bueno, en este punto, antes de que los críticos se alarmen, la observación justificada es que cada material utilizado para aislamiento contra el ruido de impacto solo puede absorber líneas sonoras específicas. Esto puede significar que un material solo absorbe frecuencias altas y otro más frecuencias bajas.
Volviendo a la ficha técnica:
Esta indica para la base "Pavaboard" una resistencia a la compresión de 200 kPa.
Ahora comparemos con la ficha técnica de un aislamiento contra el ruido de impacto de lana mineral.
Allí encontramos una tensión de compresión, según el tipo de aislamiento, entre 5 kPa y 40 kPa.
Esto significa que este aislamiento contra el ruido de impacto absorbe considerablemente menos tensiones internas que "Pavaboard".
Sin embargo, un aislamiento contra el ruido de impacto que funcione se caracteriza porque no puede absorber grandes tensiones, sino que las convierte en deformaciones debido a sus propiedades "elásticas".
(Espero haberme expresado de forma comprensible en este tema difícil)
Significa: desde mi punto de vista, la base aislante contra el ruido de impacto utilizada en construcciones de entramado de madera no debería haberse empleado, sino lana de vidrio o lana mineral.
----------------------------
Lo que surge en este punto es la pregunta sobre el procedimiento a seguir.
Por experiencia propia puedo afirmar con casi plena certeza que, debido a la probable magnitud de los costos de la rehabilitación, no será posible un acuerdo entre las partes y responsables.
Habrá un litigio judicial, durante el cual el juez incorporará a un experto en protección contra el ruido.
Y sus mediciones darán una declaración muy clara sobre la situación.
Yo mismo tuve que manejar un caso similar como perito en un proceso judicial.
Como la protección contra el ruido no es mi área de especialización, solicité permiso judicial para incluir a un experto en protección contra el ruido.
Esto fue aprobado, y me sorprendió los hallazgos técnicos que se pueden derivar de las curvas recibidas en las mediciones.
Esto significa:
Sin un perito en protección contra el ruido y sus mediciones seguramente no habrá decisiones.
-----------------
Perdón por esta "mala" noticia: KlaRa
 

woodhouse

16.03.2024 13:36:40
  • #4


Hola nordanney, muchas gracias por la valoración, también sospecho que es una especie de espacio de resonancia, porque la capa delgada de mortero está sobre la placa ligera con nódulos de la calefacción por suelo radiante. También hemos pensado en aislar los huecos con hormigón.

Estoy buscando un experto / perito en protección acústica que pueda examinar esto y recomendarnos una estructura segura.
Espero su mensaje.

Gracias
 

woodhouse

16.03.2024 13:43:51
  • #5


Hola KlaRa, gracias por la información detallada. El mensaje no es malo, somos conscientes de que se necesita una reparación costosa, y claramente destinaríamos tiempo para ello. Solo queremos una solución.

Sin embargo, Pavaboard se usa mucho para los sustratos, el carpintero lo usa en casi todas las casas y el proveedor también lo recomendó como base. ¿No es la lana de vidrio al final demasiado blanda?



No queremos en absoluto un litigio o demanda, porque al final fue nuestra decisión usarlo siguiendo una recomendación, es decir, como se escribió arriba, no una solución llave en mano para casas prefabricadas.

¿Alguien conoce direcciones de especialistas que puedan evaluar esto y finalmente también encargarse de la reparación del ruido?

¡Muchas gracias de antemano!
 

Nice-Nofret

17.03.2024 10:35:34
  • #6
Una alfombra en lugar de [Parkett] también ayudaría.
 

Temas similares
15.11.2011Pobre aislamiento acústico hacia el exterior en ladrillos de aislamiento térmico16
17.05.2016¿Qué material/peso del muro interior ofrece buena protección acústica?22
10.03.2015¿Es realizable un muro exterior KS 17,5 + 16 lana mineral + revestimiento con KfW 70?18
11.02.2020¿Poroton T9 sin rellenar o Poroton T8 lana mineral?21
27.09.2015Aislamiento con fibra de madera vs lana mineral11
23.10.2016Edificio multifamiliar con mala insonorización, ¿cómo renovar el techo intermedio?17
18.11.2016Poliestireno o lana mineral en invierno11
22.06.2017Calidad del aislamiento acústico de impactos10
13.11.2017¿Qué aislamiento acústico de impactos es adecuado para calefacción de suelo radiante?15
16.01.2021Aislamiento acústico a impactos - ¿Qué valores son importantes para el ruido de impactos?11
19.07.2018Protección acústica: Espesor del aislamiento de cavidad de pared interior?10
14.05.2020Aislamiento acústico según la directriz VDI 4100 y DIN 4109 en la construcción de casas prefabricadas49
13.01.2021Aislamiento acústico entre habitaciones con techo suspendido10
14.03.2021¿Solo barrera de vapor, sin aislamiento acústico de impactos?12
06.09.2021Aislamiento acústico autoadhesivo contra impactos15
14.02.2022¿Asesoramiento de cocina placa de granito y electrodomésticos Siemens?78
30.05.2022¿Ladrillo lleno o vacío, relevante para el aislamiento acústico interior?25
22.11.2023Altura de construcción muy baja con calefacción por suelo radiante en edificios antiguos11
17.07.2023Fachada de yeso WDVS lana mineral manchas marrones12

Oben