Estribo pedido pero se requiere retrabajo

  • Erstellt am 13.03.2024 23:09:09

bluetoothtony

13.03.2024 23:09:09
  • #1
Hola a todos,

tengo poca experiencia con el revestimiento, por eso una pregunta rápida para los profesionales.

He hecho poner un mortero de cemento en una ampliación de 36 m².
Se utilizó mortero de hormigón y la superficie ahora no está 100% lisa.
Probablemente habría que aplicar una capa niveladora que debo pagar por separado.

En mi opinión, si pido mortero, debería ser de manera que pueda colocar un suelo de mi elección encima.

Sin que sea necesario un retrabajo.

¿Quién tiene razón aquí?

Gracias
 

WilderSueden

14.03.2024 07:52:18
  • #2
El repaso del mortero de nivelación es habitual, ya que la planitud según DIN 18202 no es suficiente para muchos suelos. Si no lo habéis pedido, correrá por vuestra cuenta. El instalador de mortero solo asumirá un repaso si no cumple con las tolerancias.
 

nordanney

14.03.2024 09:29:52
  • #3

Primero que nada: ¿qué se pidió exactamente? ¿Mortero "normal", mortero autonivelante, mortero alisado con ala...?
¿Y qué significa para ti "no está liso"? ¿Hay grumos o simplemente no está nivelado?

No, no es así. Por un lado depende de lo que pidas y por otro lado es habitual una cierta tolerancia.
 

KlaRa

14.03.2024 10:46:46
  • #4
Hola preguntante.
Como ya expusieron los interlocutores anteriores: Un solado es una capa de distribución de cargas, que en la construcción de viviendas siempre se instala sobre una capa aislante.
Las superficies de los solados, incluso cuando están correctamente hechas, son poco adecuadas para poder colocar directamente un revestimiento encima. Da igual si es flotante sobre base o pegado.
Excepción: azulejos cerámicos (no losas de gran formato) en lecho medio y tras lijado previo, aspiración de polvo y imprimación.
-------------
Lamentablemente tienes una idea equivocada, porque la aplicación de una masilla de alisado (o al revés: masilla niveladora) es siempre el estándar antes de colocar un revestimiento de suelo según la DIN 18365 y sus comentarios.
Saludos: KlaRa
 

bluetoothtony

30.03.2024 06:36:24
  • #5
Gracias por los comentarios pero el tema continúa.

Se utilizó un mortero autonivelante prefabricado a base de cemento.

Ahora se está desprendiendo en cada esquina.
Debajo del mortero hay una calefacción por suelo radiante que fue clavada sobre un material muy flexible.

Esto provoca que, al ejercer presión en el área del borde, se desprenda toda la esquina.

Por el momento es difícil decir a qué se debe.

Tuvimos un problema con la calefacción por suelo radiante. Eso quiere decir que el mortero no se calentó durante más de una semana. Pero quizás también sea por el material.

Se acordó por ahora que el mortero se retire completamente y se haga de nuevo.
Ahora se usará un mortero de anhidrita.

Probablemente será un poco más caro, pero así no tendremos más problemas.
Él pagará la mano de obra y yo el material.

1000€ por 36 m²

Me gustaría saber vuestra opinión.
 

schubert79

30.03.2024 06:41:42
  • #6
Solo porque uses [Anhydrit], el problema no cambia.
 

Temas similares
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
07.08.2016Piso superior sin capa de nivelación - solo suelo de concreto15
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
11.01.2019¿Calefacción por suelo radiante en la ducha?14
29.03.2018Dejar que fresen la calefacción por suelo radiante después. ¡Experiencias!!!13
02.02.2017¿Es conveniente ventilar/secar después de la instalación del solado/revoque interior?15
12.02.2017Daño por agua. ¿Posiblemente se haya perforado la calefacción por suelo radiante?25
28.08.2017Rehabilitación de edificios antiguos - calefacción a gas + radiadores o calefacción por suelo radiante?10
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
21.02.2018¿Demasiado frío para instalar la calefacción por suelo radiante?11
04.03.2018Configuración de la calefacción por suelo radiante - temperatura deseada63
20.06.2018¿Debe el sótano estar más cálido? - calefacción por suelo radiante, aislamiento?11
08.04.2018¿Es necesario el suelo radiante en la ducha? ¿Qué opinan al respecto?35
07.10.2018Poliestireno bajo solera y calefacción por suelo radiante - ¿Cómo se llama el producto?12
24.02.2019Calefacción por suelo radiante bajo las tablas del suelo49
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17

Oben