Dali2020
30.08.2022 10:14:46
- #1
Hola a todos,
ahora necesito también algunas opiniones sobre nuestro problema.
Actualmente estamos en plena construcción de la casa, hasta ahora todo ha ido sin problemas.
La semana pasada nos pusieron el [Estrich] (estrato de cemento). Desde ayer se puede pisar el [Estrich] y fuimos por primera vez otra vez a la obra.
Allí notamos que las alturas del [Estrich] en el pasillo y el guardarropa no coinciden.
Se planeó que la entrada/guardarropa se alicataría, pero el resto del pasillo tendría parquet (como todo el resto de la planta baja, excepto el baño). Esto también se registró así en el plano del taller.
Para el parquet se planificó una altura de revestimiento de 15 mm, para las baldosas 13 mm.
Ahora lamentablemente el colocador de [Estrich] confundió exactamente las alturas. En la entrada/guardarropa aún hay 15 mm de espacio (pero ahí se deben colocar baldosas), en el pasillo sólo hay 13 mm (pero ahí se debe colocar parquet).
Por supuesto, anoche le comentamos esto directamente al colocador del [Estrich], quien nos envió el plano que recibió del jefe de obra, donde por error figuran baldosas tanto para el guardarropa como para el pasillo, lo cual no encaja para nada. Ahora él se basa en ese plano.
El miércoles por la mañana incluso repasamos con el colocador del [Estrich] las diferentes habitaciones y señalamos explícitamente los diferentes revestimientos en el pasillo y el guardarropa. Pero aparentemente no nos escuchó bien qué estaba planeado dónde, por eso, junto con el plano incorrecto, surgió esta situación.
Como nuestro jefe de obra está de vacaciones, ahora nos hemos dirigido a la central y estamos esperando respuesta de allí.
Me gustaría saber qué opciones hay para corregir este defecto y que todo quede bien después. ¿O no es un problema tan grande?
En principio, el [Estrich] en el guardarropa debería elevarse 2 mm, pero en el pasillo ahora está exactamente 2 mm demasiado alto.
Dejarlo así no es una opción, el parquet se colocará desde la cocina/comedor/salón hacia el pasillo y la oficina (será pegado), la transición a las baldosas también será sin perfil de transición, sólo con una junta de silicona.
Las demás alturas en las otras habitaciones están bien hasta ahora.
¡Gracias!
ahora necesito también algunas opiniones sobre nuestro problema.
Actualmente estamos en plena construcción de la casa, hasta ahora todo ha ido sin problemas.
La semana pasada nos pusieron el [Estrich] (estrato de cemento). Desde ayer se puede pisar el [Estrich] y fuimos por primera vez otra vez a la obra.
Allí notamos que las alturas del [Estrich] en el pasillo y el guardarropa no coinciden.
Se planeó que la entrada/guardarropa se alicataría, pero el resto del pasillo tendría parquet (como todo el resto de la planta baja, excepto el baño). Esto también se registró así en el plano del taller.
Para el parquet se planificó una altura de revestimiento de 15 mm, para las baldosas 13 mm.
Ahora lamentablemente el colocador de [Estrich] confundió exactamente las alturas. En la entrada/guardarropa aún hay 15 mm de espacio (pero ahí se deben colocar baldosas), en el pasillo sólo hay 13 mm (pero ahí se debe colocar parquet).
Por supuesto, anoche le comentamos esto directamente al colocador del [Estrich], quien nos envió el plano que recibió del jefe de obra, donde por error figuran baldosas tanto para el guardarropa como para el pasillo, lo cual no encaja para nada. Ahora él se basa en ese plano.
El miércoles por la mañana incluso repasamos con el colocador del [Estrich] las diferentes habitaciones y señalamos explícitamente los diferentes revestimientos en el pasillo y el guardarropa. Pero aparentemente no nos escuchó bien qué estaba planeado dónde, por eso, junto con el plano incorrecto, surgió esta situación.
Como nuestro jefe de obra está de vacaciones, ahora nos hemos dirigido a la central y estamos esperando respuesta de allí.
Me gustaría saber qué opciones hay para corregir este defecto y que todo quede bien después. ¿O no es un problema tan grande?
En principio, el [Estrich] en el guardarropa debería elevarse 2 mm, pero en el pasillo ahora está exactamente 2 mm demasiado alto.
Dejarlo así no es una opción, el parquet se colocará desde la cocina/comedor/salón hacia el pasillo y la oficina (será pegado), la transición a las baldosas también será sin perfil de transición, sólo con una junta de silicona.
Las demás alturas en las otras habitaciones están bien hasta ahora.
¡Gracias!