Problemas con la orientación de nuestra instalación solar planificada

  • Erstellt am 01.02.2018 21:10:08

Lobster

01.02.2018 21:10:08
  • #1
Buenas noches,

nuestra solicitud de construcción ya ha sido aprobada y los últimos planes están en marcha.

Ahora tenemos un problema con la instalación solar para agua caliente.

La cumbrera del tejado corre casi exactamente de norte a sur. Por lo tanto, solo tenemos espacio en el techo al este y al oeste. El asesor energético hizo todos los cálculos, con el resultado de que ambos lados no son suficientes para cumplir con todos los requisitos.

Por lo tanto, no es posible girar la casa y, por supuesto, también pensamos en algo al colocarla así. Sin embargo, no contábamos con que surgieran estos problemas.

Una primera idea fue colocar la instalación en el techo del [Carport] en casa. Pero este no está exactamente junto a la casa. Por lo tanto, habría que salvar una distancia de unos 6-10 metros hasta la sala de servicios.

¿Alguien tiene experiencia o alguna idea? Nos alegraría mucho.
 

Mastermind1

01.02.2018 21:21:24
  • #2
¿Por qué motivo todavía se instala hoy en día solar térmica en el tejado? ¿Se necesita para complementar una calefacción de gas/aceite?
Quizás alternativamente se podría aclarar si para el agua caliente sanitaria es posible una pequeña bomba de calor para agua sanitaria y con ello se cumple la cuota de energía renovable, y en ese proceso hacer calcular el tejado para fotovoltaica.
Quizá también exista una subvención para la bomba de calor de agua sanitaria.

Debido a la caída de precios de las instalaciones fotovoltaicas, y a los buenos rendimientos, la buena producción por módulo, yo siempre pensaría en fotovoltaica. Pero más bien no en solar térmica...
 

ypg

01.02.2018 21:46:14
  • #3
Con nosotros existe la obligación de tener los frontones en el norte y el sur. Por lo tanto, el sistema solar fue instalado en el este. Para nosotros es suficiente, pero también contamos con [Kontrollierte-Wohnraumlüftung] como factor energético.
 

wrobel

01.02.2018 22:12:44
  • #4
Moin Moin

alternativamente debería ser posible también aumentar el área


Olli
 

Bieber0815

02.02.2018 07:55:35
  • #5

¿Quizás consultar a otro asesor energético? ¿Qué requisitos deben cumplirse, en qué exactamente falla, qué tan apretado está el asunto?

¿Qué otras circunstancias existen (ventilación de vivienda controlada con recuperación de calor)? ¿Concepto general (transmisión, generación de calor)?

¿Está ya utilizada al máximo la superficie disponible (cada lado del techo, ambos lados juntos)?
 

Lobster

02.02.2018 10:23:28
  • #6
Gracias por vuestros comentarios. La comunicación con el asesor energético hasta ahora se realiza directamente a través del promotor. No conozco bien este ámbito y no puedo decir exactamente cuál es el motivo ni qué se debe cumplir; en cualquier caso, no hemos utilizado ninguna subvención KWF que nos obligue a cumplir algo más allá de las normativas actuales para edificios nuevos. Está prevista una instalación solar con aproximadamente 5 m² de superficie. 200 litros de volumen de almacenamiento solar para el calentamiento del agua sanitaria (100 litros de volumen de reserva). Según la planificación actual, esta instalación sobre techo solo puede ubicarse en el lado oeste y esto parece no ser suficiente. Si no encontramos otro lugar adecuado, podría ser posible aumentar la superficie. No hemos planificado un sistema de ventilación controlada y partimos de la base de que cumpliremos todos los requisitos con las medidas constructivas normales. En combinación con una ventilación controlada, la instalación solar también sería suficiente en el oeste. La opción descentralizada no es para nosotros y una centralizada cuesta más de 10.000 € - que no está prevista en el presupuesto - pero eso es otro tema. El objetivo es encontrar primero una solución de este tipo.
 

Temas similares
06.08.2015Fotovoltaica para agua caliente26
21.06.2016Bomba de calor con fotovoltaica vs gas y energía termosolar52
03.01.2017Preparación para fotovoltaica o solar térmica con bomba de calor aire-agua18
22.05.2017¿Bungalow de nueva construcción - bomba de calor aire-agua, fotovoltaica y termosolar?17
06.02.2018¿Solar para agua caliente/calefacción o mejor fotovoltaica para electricidad?21
25.03.2019¡El techo de repente es demasiado pequeño para la ventilación residencial controlada!54
24.07.2019Ordenanza de ahorro energético 2016 o KFW 55 para bungalow con bomba de calor aire-agua y ventilación residencial controlada, con opción a fotovoltaica47
13.12.2019¿Gas con energía solar térmica o bomba de calor? ¿Y posiblemente fotovoltaica?13
07.01.2020¿Sigue siendo necesaria una instalación solar con bomba de calor aire-agua y fotovoltaica?24
07.05.2020Colaboración de bomba de calor aire-agua, sistema fotovoltaico y almacenamiento38
15.01.2020¿Pellets con energía solar térmica o fotovoltaica?37
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
08.05.2020Bomba de calor + sistema fotovoltaico con o sin almacenamiento11
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
08.12.2020Combinación de bomba de calor aire-aire, bomba de calor aire-agua, solar térmica y sistema fotovoltaico con almacenamiento20
10.02.2021¿Es posible KfW40+ aunque la fotovoltaica y la ventilación controlada de espacios habitables ya fueran necesarias para KfW40?15
25.03.2022Cambio de gas a solar / fotovoltaica con / sin bomba de calor31
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
20.09.2023¿Convertir agua caliente de un sistema solar térmico a un sistema fotovoltaico?12
04.03.2024Costos de bomba de calor y fotovoltaica en 2024 en edificaciones antiguas pequeñas20

Oben