Costes de funcionamiento de la bomba de calor aire-agua, consumo y descongelación

  • Erstellt am 19.01.2024 19:39:12

Sven2617

19.01.2024 19:39:12
  • #1
Hola a todos,

desde hace ya cuatro días, la bomba de calor (aire-agua, KfW55) en nuestra nueva construcción finalmente está funcionando, y en este tiempo nos hemos dado cuenta de que esta
a) consume aproximadamente 70 kWh de electricidad por día,
b) se descongela unas 30 veces al día, aproximadamente cada 40 minutos (controlado por sensor, las aletas también están constantemente blancas), y
c) es continuamente muy ruidosa.

Además, actualmente ni siquiera hay consumo de agua caliente, ya que la casa no está habitada ni la instalación sanitaria está terminada. Solo funciona la calefacción. ¿Alguien tiene alguna idea de a qué se debe esto y qué se puede hacer al respecto?

Según el conocimiento que adquirí ayer, el deshielo solo debería ocurrir cada pocas horas, y nos vendieron la bomba de calor con la indicación de unos 700 € de costos de operación por año. Con el consumo actual, eso se alcanza en un mes...
 

Daniel-Sp

19.01.2024 20:13:39
  • #2
Moin
con los datos faltantes solo podemos adivinar.
¿Qué bomba de calor, qué tamaño, carga térmica de la casa?
¿Cómo es la integración hidráulica, directamente en la calefacción por suelo radiante, gran acumulador, acumulador de separación, acumulador combinado???
¿Cómo se opera, curva de calefacción, ERR activo?

Saludos
 

Sven2617

19.01.2024 21:33:21
  • #3


Los datos que tengo actualmente son

    [*]Qué bomba de calor: Thermia iTec eco 8
    [*]cuánto de grande: 8kW
    [*]Carga térmica de la casa?: 5,9kW
    [*]Cómo está la integración hidráulica: directamente en la calefacción por suelo radiante
    [*]Cómo se opera, curva de calefacción, ERR activado?: No tengo ni idea por el momento. A principios de la semana el instalador de calefacción realizó el llenado y la puesta en marcha inicial. Los termostatos de ambiente aún no están instalados, por lo que probablemente la bomba de calor funciona con un ajuste fijo.

Gracias y saludos cordiales
 

RotorMotor

19.01.2024 21:34:55
  • #4
¿En qué estado está la casa?
¿La estructura ya está terminada?
¿El estricto está todavía húmedo o ya seco?
 

Sven2617

19.01.2024 21:47:04
  • #5


Alrededor está todo terminado, como el aislamiento, el enlucido, etc. El suelo radiante está seco, la calefacción se encendió en octubre del año pasado. Por dentro se están colocando las baldosas, de modo que una parte ya está cubierta y otra no. En realidad solo falta lo de fontanería/agua y pintura. Todo lo demás está más o menos listo.
 

jens.knoedel

19.01.2024 21:48:11
  • #6

Actualmente nada de eso es normal, aunque en mi caso el descongelamiento ocurre cada 1,5 horas (por la noche).
Deberías hablar directamente con el instalador. También pregunta por qué se instala una bomba de calor demasiado grande.
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
17.10.2022Calentamiento de solera con dispositivo vs. con bomba de calor: ¿costos?19
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben