Hola a todos,
desde hace ya cuatro días, la bomba de calor (aire-agua, KfW55) en nuestra nueva construcción finalmente está funcionando, y en este tiempo nos hemos dado cuenta de que esta
a) consume aproximadamente 70 kWh de electricidad por día,
b) se descongela unas 30 veces al día, aproximadamente cada 40 minutos (controlado por sensor, las aletas también están constantemente blancas), y
c) es continuamente muy ruidosa.
Además, actualmente ni siquiera hay consumo de agua caliente, ya que la casa no está habitada ni la instalación sanitaria está terminada. Solo funciona la calefacción. ¿Alguien tiene alguna idea de a qué se debe esto y qué se puede hacer al respecto?
Según el conocimiento que adquirí ayer, el deshielo solo debería ocurrir cada pocas horas, y nos vendieron la bomba de calor con la indicación de unos 700 € de costos de operación por año. Con el consumo actual, eso se alcanza en un mes...
desde hace ya cuatro días, la bomba de calor (aire-agua, KfW55) en nuestra nueva construcción finalmente está funcionando, y en este tiempo nos hemos dado cuenta de que esta
a) consume aproximadamente 70 kWh de electricidad por día,
b) se descongela unas 30 veces al día, aproximadamente cada 40 minutos (controlado por sensor, las aletas también están constantemente blancas), y
c) es continuamente muy ruidosa.
Además, actualmente ni siquiera hay consumo de agua caliente, ya que la casa no está habitada ni la instalación sanitaria está terminada. Solo funciona la calefacción. ¿Alguien tiene alguna idea de a qué se debe esto y qué se puede hacer al respecto?
Según el conocimiento que adquirí ayer, el deshielo solo debería ocurrir cada pocas horas, y nos vendieron la bomba de calor con la indicación de unos 700 € de costos de operación por año. Con el consumo actual, eso se alcanza en un mes...