Trabajos de albañilería Ytong (juntas)

  • Erstellt am 05.05.2016 14:23:22

stiff80

05.05.2016 14:23:22
  • #1
Hola chicos,

después de que el albañil comenzara estos días con los trabajos de mampostería, me llamaron la atención las siguientes juntas, las cuales fueron cerradas con un mortero aislante de 21.
La construcción se realizó con el bloque de hormigón celular "Ytong 42cm".

El encargado de obra dijo que estaba bien así, ya que se usó el mortero aislante.
Pero me pregunto por qué no cortaron y colocaron las piedras simplemente a medida.

¿Sigue esto dentro de lo aceptable o debería ponerme serio aquí?











 

stiff80

05.05.2016 17:45:22
  • #2
Hola experto en construcción,

gracias por tu rápida respuesta.
Entonces puedo estar tranquilo. Simplemente me sorprendió que aquí se vieran las juntas por todas partes. Luego también seguí el consejo del asesor energético, que dijo que eso no era aceptable...

Tampoco entendí por qué las piedras no se cortan simplemente a la longitud adecuada y luego, si es necesario, se hacen las escotaduras con la sierra.
 

Legurit

05.05.2016 19:13:40
  • #3
Después de la construcción se ve esto con más calma [beim Bau gehört der Nervenkitzel dazu]. Un buen perito debe tranquilizar enormemente cuando uno es más sensible.
 

turhanet

06.05.2016 10:31:15
  • #4
Una pregunta general al respecto. Si como profano quiero saber cuál es el ancho de junta "normal", ¿dónde debo consultar?
 

Legurit

06.05.2016 10:44:50
  • #5
Directrices de procesamiento del fabricante...
Alternativa (robado del aporte de Bau.net):
DINA 1053-1: Albañilería - Parte 1: Cálculo y ejecución
DIN EN 771-1 Especificaciones para ladrillos 05/2005; Parte 1: Ladrillos de arcilla cocida; Versión alemana EN 771-1:2003 + A1:2005
DIN V 105-100v Ladrillos, Parte 100: Ladrillos con propiedades especiales en 10/2005
DIN 18202 Tolerancias en la construcción de edificios; Estructuras 10/2005
DIN 4172 Orden de medidas en la construcción de edificios 07/1955
 

wpic

06.05.2016 13:35:12
  • #6
No aceptaría la calidad de construcción ejecutada del bloque de hormigón celular. No hay ninguna razón para entregar un trabajo tan parcheado, excepto procesar todos los restos que se generan en la obra. Esa habrá sido la verdadera razón.

Normalmente, para juntas verticales en bloques de hormigón celular con junta sin mortero se permiten un máximo de 5 mm (DIN EN 1996-1/NA: 2012-05). Estas juntas deben rellenarse con el mortero fino adecuado, al menos hasta la mitad del espesor del muro, a lo largo de toda la altura del muro. El relleno adecuado de las juntas también tiene un impacto en la protección contra incendios y el aislamiento acústico. Por ejemplo, es fácilmente comprensible que una junta vertical mal morterada representa un puente acústico.
 

Temas similares
19.10.2010Poroton T14 o hormigón celular norma climática PP211
25.02.2013¿Hormigón celular, Poroton o piedra caliza arenosa?10
05.08.2014Nueva casa unifamiliar (KFW70) / hormigón celular vs. ladrillo de arena caliza / ¿qué utilizar?71
15.12.2019Pared exterior de hormigón celular vs. ordenanza de ahorro de energía13
08.12.2015Utilice piedras en L para la estabilización de taludes.33
13.07.2022Pavimentar caminos - juntas permeables al agua / libres de malezas46
31.07.2017¿Piedras en L directamente en la cerca del vecino?34
08.08.2023Piedras en L 80 cm / 180 cm - Revisión de costos por metro, experiencias12
31.01.2018Klinker: juntas verticales sin mortero - ¿Está bien?17
26.02.2019¿Las juntas del parquet están mal colocadas? ¿Defecto o tolerancia?30
02.04.2019¿Qué piedras son estas y juegan un papel importante?11
26.12.2019Piedras Poroton T12 pared exterior18
15.01.2020Desviación de los valores reales respecto a los valores planificados17
01.02.2020Ahorro de energía mediante mejores piedras14
29.06.2020Experiencias con paneles traseros de ducha, calidad, juntas?13
02.12.2020Parqué colocado de forma continua sin juntas26
14.05.2022Interceptar terrenos vecinos más altos: piedras en forma de L, etc. - Consejos134
04.03.2021Pared exterior húmeda, moho, juntas arenosas12
31.08.2023La alineación de las juntas de la pared al suelo no es simétrica, ¿qué hacer?35
24.01.202542,5 cm de hormigón celular y ventanas de 400 cm de ancho con persianas venecianas18

Oben