Tubo KG bajo la losa de piso no en lecho de arena - ¿defecto de construcción?

  • Erstellt am 24.07.2019 19:10:55

eddies

24.07.2019 19:10:55
  • #1
Hola a todos,

estamos construyendo una casa con losa de cimentación en Hessen,

Nuestra construcción ha comenzado y ya en la primera ejecución tengo el siguiente problema.

La empresa de obras gruesas colocó los tubos KG debajo de la losa de cimentación sin cama de arena. Los tubos se colocaron directamente en la zanja sobre el gravilla 0/45 y al lado y encima del tubo se echó arena de cuarzo. Luego gravilla encima.

Por supuesto, fui tan tonto que no intervení de inmediato y al día siguiente ya se había vertido la losa de cimentación.

Como también tenemos una Kessel Pumpfix en la losa de cimentación para la protección contra retroceso, hay varios tubos debajo de la losa de cimentación. Temo que los tubos con esta ejecución sin cama de arena no duren mucho tiempo.

Le envié esto al jefe de obra del promotor. Él dijo que no estaba contento con ello y que lo remitirá al departamento técnico para su revisión. Después de consultar a un asesor de propietarios, me dijo que esto es un defecto de construcción y que debo presentar una notificación de defecto. Eso hice hoy, ahora espero la respuesta.

Sospecho ahora que el promotor querrá salirse con una prueba de estanqueidad...

¿Alguien con experiencia puede decirme si esto ya es un defecto de construcción? ¿Se ha hecho así con alguien más aquí en el blog?

Tampoco sé qué opciones hay para corregirlo. La reconstrucción de la losa es poco realista. ¿Quizás una garantía más larga del promotor para estos trabajos y una prueba de la correcta instalación del sistema de aguas residuales?

Por favor, no me den indicaciones sobre mala planificación, falta de supervisión, etc., de mi parte. Estoy desesperado y no puedo usar ese tipo de comentarios.

Tal vez me estoy preocupando demasiado y no sea tan grave. Simplemente no lo sé.

Espero que los futuros propietarios que lean esto no cometan el mismo error que yo...

Adjunto algunas fotos

Estoy agradecido por cualquier ayuda y consejo.













 

seat88

24.07.2019 19:15:36
  • #2
Mi opinión:
No es bonito pero más bien un defecto insignificante.
¿Qué se supone que debe pasar? Las tuberías están donde están. La losa de cimentación y la casa no se asentará en este lugar...
 

rick2018

24.07.2019 19:19:41
  • #3
Debajo debe haber una cama de arena.
¿Por qué no tubos kg2000?
Creo que no causará grandes problemas.
 

seat88

24.07.2019 19:31:09
  • #4
Quizás porque kg2000 Rohre no es un "Muss".
 

eddies

24.07.2019 19:31:53
  • #5

Los tubos verdes KG2000 están solo fuera de la casa y el excavador los colocó correctamente con una base de arena. ¿Crees que habrá grandes o ningún problema?
Gracias de antemano por vuestros comentarios...
 

rick2018

24.07.2019 19:50:15
  • #6
Ningún problema como se escribió. Está claro que kg2000 no es una norma. Pero el recargo no es alto y por eso es mucho más estable... Además, al parecer se utilizó kg2000 fuera de la losa de cimentación. No conozco ninguna construcción en los alrededores donde todavía se trabaje con KG (naranja). Como mucho en el jardín como tubo vacío porque Kabu sería demasiado caro...
 

Temas similares
21.10.2011Aislamiento de losa de suelo "¡Sí!" o "¡No!"14
18.09.2012Construcción de losa base con faldón antihielo pero sin cimiento10
31.05.2015Tubo de aguas residuales encementado en la losa del suelo en un lugar equivocado29
14.09.2012Financiación de la casa - casa, garaje y placa de cimentación aprox. 290.000 EUR11
26.10.2012Aislamiento perimetral exterior de la losa de piso, riesgo de moho en el sótano11
21.11.2013¿Todavía es posible la losa de cimentación este año?15
15.07.2014¿Placa base para bungalow Danwood? ¿Empresa para trabajos completos?11
23.11.2014¿Lanzamiento de piedra sobre la losa de cimentación - seguro de responsabilidad civil para propietarios?16
15.06.2015Placa de base o cimientos de tira para garaje12
07.09.2015¿Distancia mínima desde la placa base?11
11.09.2016Losas de cimentación - estructura/aislamiento, etc. - ¡experiencias por favor!10
05.08.2016Dejar la losa de piso durante el invierno15
20.08.2016Placa base vs cimiento corrido15
13.09.2016¿Aislamiento bajo la losa de suelo EPS o XPS?12
27.03.2017Relleno para la losa de cimentación25
06.09.2018Losas de cimentación en una ligera pendiente para una casa unifamiliar con sótano11
07.11.2018Cortar la losa del suelo debido a tuberías de drenaje mal colocadas20
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
11.11.2021Cómo sellar tuberías o toda una abertura11
09.01.2024Evaluación de una oferta para trabajos de tierra22

Oben