Oferta de casa KfW40 con AWP y ventilación residencial controlada, ¿vale la pena?

  • Erstellt am 25.05.2019 21:19:41

querys_

25.05.2019 21:19:41
  • #1
Hola a todos, hoy llegó una oferta de casa de un proveedor de casas prefabricadas. Él ofrece allí la bomba de calor de aire de extracción Nibe F 750 con módulo de aire de entrada SAM 40 como sistema de calefacción. La carga térmica máxima del edificio debería ser de 7,5 kW. Además, hay calefacción por suelo radiante y un depósito de agua caliente de 180L. La casa estará cerca del aeropuerto de Colonia/Bonn (para la clasificación del clima) y tiene aproximadamente 120 m² (sin sótano). Ya he leído muchas cosas negativas sobre las bombas de calor de aire de extracción, por eso vuelvo a preguntar si ese aparato es bueno y, si no, ¿cuál sería una alternativa y cuánto costaría más algo así? ¡Muchas gracias!
 

lesmue79

26.05.2019 08:50:08
  • #2
¿Los 7,5 kW deben ser la carga térmica de la casa? Si es así, me parecen demasiado altos para KfW 40... Si los 7,5 kW son la carga térmica que puede manejar la bomba de calor, también habría que tener cuidado de que no sea otra vez marketing de venta de casas.
 

querys_

26.05.2019 09:13:00
  • #3
Supongo que se refiere al edificio, ya que en la oferta así se lee.
 

Domski

26.05.2019 10:39:50
  • #4
Pocos proveedores de FH te ofrecen en la fase de oferta un cálculo útil de la carga térmica.

7,5 kW es demasiado alto para 120 m² KfW 40.

La bomba de calor de extracción de aire solo sirve para casas pasivas. Por favor, no renuncies a superficies de calefacción con agua, eso suele ser la consecuencia de las bombas de calor de extracción de aire ofrecidas.
 

querys_

26.05.2019 11:04:57
  • #5
Superficie térmica con conducción de agua = ¿calefacción por suelo radiante? Eso sería lo planeado en cualquier caso.

¿En lugar de bomba de calor de aire extraído sería mejor una bomba de calor de aire exterior? ¿Son esos aparatos que tienen un ventilador en la fachada de la casa? ¿por ejemplo Nibe F2120?

¿Cuál sería una carga térmica aceptable? ¿A qué se refiere ese valor realmente? ¿7,5 kW por día, mes, año?

Creo que todavía no he entendido bien la diferencia.
BCE = El calor residual de la casa calienta el agua sanitaria y el circuito de calefacción.
Si necesito agua caliente, extraigo demasiado calor de mi casa, que tengo que volver a calentar. En el peor caso con electricidad.

Bomba de calor aire-aire = Utilizo el aire exterior para calentar mi agua (agua sanitaria y agua de calefacción) dentro de la casa. En este caso realmente no importa cuánta calor necesito en la casa, porque "afuera" hay suficiente aire disponible.

En ambos casos es malo si hace mucho frío afuera?
 

boxandroof

26.05.2019 12:51:49
  • #6
Una bomba de calor aire-agua, si está bien hecha, no es mala, al contrario. Especialmente en tu región. Sin embargo, tu oferta no parece estar bien hecha.

La carga térmica de tu casa no es más de 4kW. La bomba de calor aire-agua debería ser modulante, entonces también se puede tomar hasta por ejemplo 6kW si no hay nada más pequeño disponible. De lo contrario, ten en cuenta todo lo que ha escrito Domski.
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
23.02.2015¿Bomba de calor aire-agua con termosolar y chimenea? Coste/beneficio/sentido34
26.08.2015Desglose de costos de bomba de calor - Bomba de calor con colectores terrestres23
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
25.01.2016¿Qué tipo de calefacción elegirías para nuestro nuevo edificio planeado?15
15.03.2017Evaluación experta para calefacción por suelo radiante en una vivienda unifamiliar10
12.06.2017¿Energía solar térmica para agua caliente sanitaria, soporte adicional para calefacción?18
12.11.2017Calefacción por suelo radiante / calefacción de paredes / calefacción de techo - ¿Alternativas?18
30.04.2019Liquidación de gastos adicionales de bomba de calor en apartamento anexo12
31.03.2023Diseño de calefacción por suelo radiante para casa KFW 55 con sistema de ventilación47
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
27.01.2024Superficies de calefacción para una habitación con una carga térmica significativamente aumentada12
02.10.2024Calefacción por suelo radiante en la planta baja: ¿aislar o no?16

Oben