¿El mampostería está demasiado húmedo para el enlucido interior?

  • Erstellt am 02.01.2014 19:14:43

Elcariba

02.01.2014 19:14:43
  • #1
Hola a todos

¡En primer lugar, feliz año nuevo a todos!

Estamos construyendo con una empresa constructora que se encarga de varios oficios para nosotros. Esto incluye, entre otros, la estructura, agua, calefacción, enlucido interior y enlucido exterior.

Actualmente está en pleno proceso y hasta ahora todo ha ido a nuestra total satisfacción.

Sin embargo, está previsto el enlucido interior para el 15.01.2014 y, lamentablemente, las paredes todavía están muy húmedas. Tengo dudas sobre si todo esto está bien y algo de miedo de tener problemas de moho más adelante.

El medidor pita en cada medición, ¿es esto normal para una construcción nueva? ¿O debería organizar a corto plazo un secador de construcción?

En la planta superior se ve mejor, con valores de 13%-23%. El techo de hormigón se midió con aproximadamente un 23%.

Las vigas del techo y las placas Pavatex superpuestas se miden con aproximadamente un 17% de humedad. El aislamiento entre vigas (será celulosa) aún no está colocado. La barrera de vapor (Intello Plus) la colocaré antes del enlucido interior, pero el aislamiento se soplará solo después de que el nivel de humedad del suelo esté seco y la mayor parte del agua esté fuera.

Se planeó un enlucido interior de cemento-cal.

¿Qué opinan de estos valores? Después de mucha investigación aquí en el foro o también en Google no estoy realmente más seguro.

Un saludo desde el Odenwald

Dominik
 

Elcariba

03.01.2014 13:54:38
  • #2
Aquí está la imagen que muestra los valores. Desafortunadamente, tampoco se seca con el clima actual.

¿Qué opinan al respecto?
 

HummelHummel

04.01.2014 15:44:22
  • #3
Un perito me informó una vez que si las casas se construyen durante la temporada fría, pueden surgir problemas después porque no se secan correctamente.

¿Las ventanas aún no están puestas?

Si las ventanas están puestas, un deshumidificador de obra tendría sentido.
 

Elcariba

04.01.2014 16:51:38
  • #4
Las ventanas ya están instaladas. Sé que debe secarse bien, pero la pregunta es si también debe estar seco antes del enlucido interior. Porque entonces también entra mucha agua en la casa.
 

HummelHummel

04.01.2014 17:30:17
  • #5
Entonces, en mis hojas técnicas no encontré nada al respecto, pero tampoco es completamente mi área.
Pero cuando hemos enlucido una pared, también se ha humedecido para que el yeso se adhiera mejor.
Como ya mencionaste, el yeso también está muy húmedo y debido al grosor de la capa, hay bastante contenido.

El enlucido de cal y cemento posee cierta alcalinidad, la alcalinidad evita la formación de moho.
Pero una cosa te puedo asegurar, para pintar deben estar secos.
 

HummelHummel

04.01.2014 17:45:47
  • #6
Ah, y en cuanto a la madera, una humedad de instalación de hasta el 18% está bien. Después, el valor en el interior debería estar entre el 10 y el 12%.
 

Temas similares
02.01.2014Secador de construcciones - ¿una necesidad?49
01.12.2015Enlucido interior yeso o cal31
27.02.2015¿Ventanas a prueba de robos?33
18.12.2013Qué tipo de enlucido interior usar en un sótano de hormigón10
03.06.2014Diseño interior - ventanas14
16.01.2018¿Es realista un recargo por ventanas de colores?19
18.06.2014Inspector identificación de defectos, determinación de la instalación de ventanas10
18.05.2016¡Ayuda necesaria para la disposición de las ventanas!32
10.12.2015¿Secado correcto / inclinar la ventana?24
18.05.2020Ventilación/Secado correcto del enlucido interior / Tiempo de secado21
09.08.2017¿Es posible aplicar el enlucido exterior antes del interior en verano?10
24.11.2020¿Pintar o empapelar el yeso de cal y cemento?48
06.12.2017¿Tiene sentido usar un deshumidificador después de tomar posesión del edificio o solo ventilar con las ventanas?17
06.02.2018La barrera de vapor tiene una posición marrón, el aislamiento está húmedo27
02.05.2020¿Se deben instalar los alféizares interiores antes o después del enlucido interior?19
01.09.2019El enlucido interior en la pared exterior no está completo24
07.12.2019Revoque interior Q2 - ¿posibilidades?25
25.10.2020Caja de conexión principal instalada antes del revoque interior en el cuarto de servicios20
31.03.2022Líneas claras en el enlucido interior fresco - ¿grietas futuras?27
25.01.2024Revoque interior congelado - ¿Qué hacer?12

Oben