¿La chimenea depende del aire de la habitación o es independiente?

  • Erstellt am 18.03.2011 18:05:40

mrdabado

18.03.2011 18:05:40
  • #1
Hola a todos,

tenemos una casa Kfw 70 con chimenea.
¿Necesitamos necesariamente una chimenea independiente del aire de la habitación, o también sirve una (normal)? El arquitecto dice que una dependiente del aire de la habitación también funcionaría, pero el instalador de la chimenea dice otra cosa.
Además, quiero saber si la chimenea también necesita un sistema para la evacuación del agua de condensación.

Saludos cordiales, mrdabado
 

€uro

19.03.2011 08:36:41
  • #2
Hola,

¡El instalador de chimeneas tiene razón! Un arquitecto no es un planificador TGA, como se muestra claramente aquí una vez más.
Sin embargo, al final ninguna de las dos opiniones cuenta, porque quien tiene la última palabra es el instalador de chimeneas. La dependencia del aire de la habitación sólo funciona si la conexión con el espacio es suficiente y no hay extracción de aire a través de la cocina o ventilación controlada del espacio habitable activa o presente. Además, hay que tener en cuenta que la dependencia del aire de la habitación significa pérdidas adicionales de energía y que el aire frío exterior en un sistema independiente del aire de la habitación permite una mejor tirada (empuje térmico).
La mejor opción es siempre una alimentación de aire de combustión separada a través del sótano o por debajo de la BPL.

El recargo por conductos esmaltados (adecuados para condensados) cuesta aproximadamente 11 €/m. Por lo tanto, no es un factor de coste.
Un desagüe siempre es recomendable y fácil de realizar. Además de los condensados, también puede entrar en la chimenea precipitación de diferentes tipos. Por lo tanto, un desagüe K significa siempre mayor seguridad.

Saludos cordiales.
 

mrdabado

19.03.2011 09:07:56
  • #3
Hola Euro, queremos construir una casa sobre una losa de cimentación. Además, es un diseño bastante abierto, es decir, cocina abierta, pasillo, comedor y sala de estar, escalera al piso superior y balcón conectados entre sí sin puertas, eso son aproximadamente 80 m2. Por eso el arquitecto cree que no se necesita un sistema independiente de aire. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo se instala un suministro de aire independiente bajo la losa de cimentación? ¿Qué características debe tener ese tubo? ¿Hay algo especial? ¿Cómo es un desagüe de condensado? ¿Simplemente un tubo conectado a la chimenea y al desagüe? Saludos
 

€uro

19.03.2011 09:45:49
  • #4

¡Vea la publicación anterior!
No puedo prestar servicios de planificación de forma gratuita sin encargo, solo puedo dar una orientación.

Debe haber un planificador TGA responsable para esta [BV], ¿no es así?

Atentamente.
 

mrdabado

19.03.2011 10:23:52
  • #5
¿Qué es un TGA?
Usted dijo que con suficiente espacio también podría funcionar un independiente del aire, ¿o es que no entendí algo?

mfg
 

Nina76

21.03.2011 14:17:53
  • #6
Hola a todos,

tenemos una chimenea que podríamos haber instalado tanto dependiente del aire ambiente como independiente. Elegimos la opción dependiente del aire ambiente porque en ese momento ya teníamos puesta la losa del suelo, etc. Solo como ejemplo. Nuestro salón/comedor está abierto a la cocina. En total, salón + comedor + cocina suman casi 50 m². En la cocina tenemos una campana extractora con salida de aire. Como no se puede usar esto junto con la chimenea de esa manera, compramos un interruptor inalámbrico por internet. Esto significa que la campana extractora solo se enciende si una ventana de la cocina está entreabierta. No es un problema, esos aparatos no cuestan mucho y también han sido aprobados por el "Semidiós de negro".
Nuestra chimenea también tiene un desagüe para condensados. Hasta hace poco, lamentablemente, no estaba conectado de forma definitiva. Por eso el agua de condensación fluía directamente debajo del solado. Así que definitivamente se recomienda tener un desagüe para condensados.

Saludos cordiales
Nina
 

Temas similares
08.11.2014Olvidado conectar el drenaje a la chimenea10
27.05.2015Enorme problema con la condensación en la ventana34
10.04.2015Estimación de costos arquitecto casa unifamiliar. Su evaluación44
05.01.2016Chimenea dibujada incorrectamente16
21.09.2016Establecer medidas para la cocina15
27.01.2017Aire de extracción vs. aire recirculado en un sistema de ventilación residencial controlada32
13.02.2017Número de flujos de aire de suministro y extracción en ventilación residencial11
18.10.2015Primera cocina Ikea... Ahora con protector trasero (pág. 7)61
30.04.2016Primera cocina planificada - preguntas sobre el diseño14
07.06.2016Planificación de la cocina: Cocina en forma de U y cajones que colisionan20
17.05.2017Suministro de aire de combustión / estufa de chimenea - corriente de aire térmico o placa base17
05.05.2017Ventilación Residencial Centralmente Controlada: Aire de Suministro y Extractor, Espacio Bajo la Puerta30
19.08.2017Agua en la losa de cimentación12
10.11.2017Plano de casa del arquitecto, 2 plantas con sótano18
26.11.2017Placa de cocina eléctrica y estufa de carbón en cocina nueva32
09.12.2017Reforma con arquitecto: se desean sugerencias para el plano de la casa21
17.02.2020Cocina abierta: extracción o recirculación en ventilación residencial controlada y KfW5540
18.07.2020Planificador TGA con experiencia en casas pasivas11
07.02.2021Casa unifamiliar, dos variantes de planos del arquitecto39
19.12.2022Dificultades del planificador TGA, temperatura de suministro de calefacción por suelo radiante + ventilación de aguas residuales124

Oben