Hola a todos,

mi constructor me ha informado que hay una nueva norma que hace necesario un protector contra sobretensiones en las construcciones planeadas a partir del 1.10.16. Nosotros no estamos sujetos a esta obligación, ya que nuestra planificación se terminó antes. Por lo tanto, tenemos la libertad de instalarlo o no. El coste es de 810€ IVA incluido.

Como no estamos obligados, quería preguntarles qué opinan al respecto. Principalmente, el protector contra sobretensiones sirve para evitar que una sobretensión destruya dispositivos eléctricos. Véase también la hoja informativa adjunta.

Probablemente sea una de esas cosas en las que se compra algo de seguridad para dormir un poco mejor en caso de tormenta . Hay muchos casos en los que nunca ha caído un rayo que haya causado daños, pero seguro que también hay quienes han sufrido algún daño.

Personalmente, tiendo a no instalarlo.

¿Qué opinan?

Saludos
mading

 

Knallkörper

22.02.2017 11:36:24
  • #2
Hola,

ya hemos tenido esta discusión aquí alguna que otra vez. Yo pertenezco más bien a la facción que tendería a instalarlo. Siempre estoy a favor de minimizar técnicamente el riesgo de daños en lugar de contratar seguros para ello. Pero el precio mencionado me parece bastante alto.

Creo que lo decisivo es qué tan grande es el riesgo de un daño por sobretensión. ¿Tienen una instalación solar, llega la conexión de su casa por línea aérea?
 

mading

22.02.2017 12:57:55
  • #3
Hola,

vamos a tener una instalación fotovoltaica. Conexión de la casa mediante cable subterráneo.

De todos modos, me informaré con más detalle (con el constructor de la casa y el fabricante del producto) sobre qué cubre exactamente el [Überspannungsschutz].

Un pararrayos se instala solo en edificios expuestos y/o antiguos así como en edificios públicos. Me pregunto cómo o a través de qué puede ocurrir una sobretensión.

¡Gracias de antemano por tu respuesta!

Saludos

mading
 

Dipol

17.04.2017 22:43:43
  • #4
Afirmado libre y sinceramente desde el corazón, pero aun así es falso.

Los promotores inmobiliarios y las empresas de construcción en bruto son conocidos por ni siquiera conocer la norma de puesta a tierra de la cimentación DIN 18014:2007-09 y, de forma antinormativa y sin documentación, realizan las instalaciones de puesta a tierra con un EFK, por lo que el conocimiento de las normas DIN VDE 0100-443 y 0100-534 es notable.

Lo que determina la conformidad normativa de un proyecto de construcción es únicamente la fecha de finalización o, en la relación interna entre comprador/promotor, el momento de la aceptación.
 

Knallkörper

17.04.2017 22:46:13
  • #5


¿Cómo es esa documentación? ¿Entonces debe presentarse durante la aceptación de la casa?
 

Dipol

17.04.2017 22:54:15
  • #6

Los sistemas de protección contra rayos o instalaciones de protección contra rayos - como se denominan correctamente - solo son obligatorios para ciertos edificios legalmente en términos de construcción.

Antes del 01.10.2017, al instalar sistemas de protección contra rayos, según la norma DIN EN 62305 (VDE 0855-305), se requería una protección contra sobretensiones de todos los sistemas de suministro. En contraste, según las nuevas normas, una protección contra sobretensiones de la alimentación de baja tensión es obligatoria independientemente de los requisitos administrativos.
 

Temas similares
06.02.2013El promotor dice: ¡No más aislamiento!12
23.03.2011¿Desarrollador o arquitecto?15
26.09.2011Encontrar azulejos de otros fabricantes / selección de muestras para promotores inmobiliarios13
09.07.2012Oferta de promotor para casa unifamiliar - ¿Están bien los costos de construcción?16
16.07.2012El constructor "subcontrata" servicios a precio fijo a subcontratistas12
03.08.2012Suplemento al contrato de construcción por parte del promotor36
30.09.2012Promotor inmobiliario - ¿Es posible desistir del contrato de compra?11
01.12.2014Impuesto sobre la adquisición de inmuebles / ¿a qué se aplica el impuesto? ¿Qué promotor DEBE?30
18.02.2014Problemas graves con el promotor - ¿es posible la resolución del contrato?33
05.06.2018Conexión domiciliaria: Capacidades adicionales16
03.07.2014Costos del peritaje de una casa debido a daños11
07.01.2016Proveedor básico de conexión doméstica - ¿entonces cambiar de proveedor?11
20.02.2018Conexión doméstica de Telekom, vuestras experiencias. ¿Magenta M está bien?43
20.07.2018¿Electricidad de obra o conexión doméstica? ¿Cuánta electricidad de obra se necesita?12
06.11.2018Conexión doméstica: Telekom no quiere taladrar el tanque blanco17
20.02.2020¿Qué hace el electricista durante la fase de obra gruesa?19
17.09.2020Columna de conexión de la casa en el jardín vs. conexión directa de la casa en la sala de servicios35
05.07.2023Proveedor de banda ancha conexión domiciliaria - contacto fallido60
18.09.2024Daños en el suelo de mármol - causa desconocida10
16.01.2025Dimensionamiento de la conexión de la vivienda para electricidad (para fotovoltaica, bomba de calor y estación de carga)11

Oben