¿Está permitido el cable eléctrico bajo la ducha?

  • Erstellt am 03.01.2019 23:14:07

Knöpfchen

04.01.2019 20:17:28
  • #1
Entonces haz una foto de tu situación.
En todo caso, hay una zona en la ducha, justo donde estás para ducharte, donde no debe haber ningún cable. Se indica un área definida para la mano.
Quizás ahí esté el problema y el otro electricista tenga razón con su declaración.
 

blaupuma

04.01.2019 20:19:04
  • #2
Estos de cabello largo con ropa oscura, pelo oscuro y piel clara me dan miedo. Pero la idea detrás es agradable.
 

Tom1607

04.01.2019 20:21:29
  • #3
Hola,
está conforme con VDE. Los cables bajo yeso pueden correr en cualquier momento a lo largo de la ducha. No sería conforme un punto de derivación a 60 cm alrededor de la Zona Cero (luz o enchufe).
Cita corta de la normativa:

Los cables y las instalaciones eléctricas pueden instalarse en un espesor residual de pared inferior a 6 cm si
a: los circuitos eléctricos SELV, PELV, separación de protección O PROTEGIDOS por un RCD 30mA y cuentan con un conductor de protección.

Así que no hay problema. Nym tiene conductor de protección y el RCD es obligatorio de todos modos.
 

Knöpfchen

04.01.2019 20:23:51
  • #4
¿Hora de acertijos???
 

blaupuma

04.01.2019 20:28:32
  • #5


Con gusto lo hago, pero ¿no es algo fácil de entender?

El cable está en la base.

Luego va en dirección a la ducha, atravesando la bandeja de la ducha si tuviera una, y luego sube hasta la altura de la cabeza para salir al jardín.
 

blaupuma

04.01.2019 20:31:35
  • #6


¿Entonces también menos de 6 cm está bien en la Zona 0?

Solo llego a 3 cm con el revoque y las baldosas. Abajo está claro, ahí va a haber todavía un contrapiso, etc., en total unos 20 cm con aislamiento.
 

Temas similares
18.10.2013¿SAT y/o cable?12
16.07.2015El cable para la lámpara exterior es demasiado corto11
01.01.2016¿Costo de conexión domiciliaria para Kabel Deutschland y Telekom?37
14.01.2018Kabel Deutschland o Telekom o ambos14
09.06.2017Cables de computadora y router Wi-Fi43
12.12.2017Muchos cables de colores para la conexión de la lámpara - ¿Cómo conectar la lámpara?11
19.02.2018Cable UPT - ¿Qué es y dónde instalarlo?10
04.02.2020Instalación de aislamiento adicional para calefacción por suelo radiante - los cables están sobre la losa de piso sin terminar25
07.09.2021Nueva construcción de WLAN - Tomas de red/cables53
06.06.2020Tirar el cable a través del conducto20
08.04.2021¿Construir sin antena y cable SAT - CAT sin conducto vacío?65
01.09.2020¿Qué conducto para cable LAN?32
18.09.2020Cable CAT en la sala de servicios - ¿no está engarzado?45
19.02.2021Telekom Híbrido o Vodafone Cable - Ventajas y Desventajas para Internet36
04.01.2022Cable vs. Fibra óptica de telecomunicaciones - Decisión56
08.05.2021Conectar lámpara de techo LED - varios cables colgando del techo27
16.09.2021Solicitar conexión de cable y/o DSL37
28.08.2021Buscando un timbre adecuado para cable CAT 712
11.09.2021¿Qué cables Cat se deben instalar en la fachada? ¿Problemas con la humedad?29
27.08.2022Conexión de la cocina no a través de RCD/FI aunque esté disponible - ¿es conveniente re-conectar?12

Oben