¿Está permitido el cable eléctrico bajo la ducha?

  • Erstellt am 03.01.2019 23:14:07

world-e

04.01.2019 14:17:09
  • #1
No es tan irrelevante en mi opinión. Busca en Google "VDE 0100-701 Restwanddicke". Solo se permite instalar cables de otras habitaciones en la pared si queda un espesor residual de pared de 6 cm. A menos que sean de baja tensión de protección o que estén conectados a tierra y protegidos por un RCD, lo cual debería ser el caso en una lámpara exterior.
 

blaupuma

04.01.2019 17:05:19
  • #2
También creo que es Zona 0 y se debe tener una distancia de 5 o 6 cm. Ahora tengo quizás 3 cm.
 

Knöpfchen

04.01.2019 18:10:20
  • #3
Si las ranuras son muy profundas, deben ser selladas nuevamente con un mortero aislante especial. Esto fue requerido recientemente por un perito en una obra.
 

blaupuma

04.01.2019 18:37:12
  • #4
Las ranuras son estándar
 

Bookstar

04.01.2019 18:53:39
  • #5
Ahí viene ya por lo menos 6 cm de [Estrich] encima. ¿Dónde está el problema?
 

blaupuma

04.01.2019 19:30:32
  • #6


Se trata de la mampara de la ducha.

Ahí va 1,5 cm de enlucido más adhesivo para azulejos más la loseta.
 